СУНА-121
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 мар 2022, 06:40
- Имя: Вадим
- Страна: Россия
- город/регион: Тобольск
СУНА-121
Всем доброго времени суток! Возникла проблема с данным оборудованием. По у ставкам не включает и не выключает насосы. Включает только после перезапуска, но отключения насосов по заданию не происходит. Давление системе покащывает. Ошибок и аварий не выдаёт. Что может быть? Помогите, пожалуйста... P. S. Работает с двумя насоса и по 3-му алгоритму.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 мар 2022, 06:40
- Имя: Вадим
- Страна: Россия
- город/регион: Тобольск
СУНА-121
Благодарю! Проблема разрешилась! Как оказалось, это был программный сбой. В пункте меню "каскадирование" - "Т стабилизации" самопроизвольно установилось время 7200 секунд вместо 15 секунд, что и давало такой эффект работы. После коррекции всё заработало, как часики!