Измерение активной мощности на Sepam 40

РЗА, MasterPact, ComPact, Micrologic, Sepam, Micom, Acti9, Vigilohm

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Закрыто

Автор темы
Alex22
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 янв 2022, 16:03
Имя: Александр
Страна: РФ
город/регион: Краснодар
Поблагодарили: 1 раз

Измерение активной мощности на Sepam 40

Сообщение Alex22 »

Прошу подсказать причину отсутствия значения измеряемой активной мощности на экране дисплея Sepam 40 при реально принимаемой мощности через ячейку КСО-10 кВ, где установлен данный Sepam. Индикация всех измеренных по фазам напряжений и токов на Sepam 40 в наличии. Реактивная мощность отображается. При подключении SFT2841 та же картина.
На другой ячейке КСО-10 кВ Sepam 40 отображает только активную мощность и косинус ф=0,99, хотя явно присутствует реактивная мощность в сети.
Как проверить однофазность токовых цепей и цепей напряжения на Sepam 40 без отключения напряжения с данных цепей , т.к. ТТ и ТН опломбированы сетевой организацией.
Счетчики электроэнергии, установленные в данных ячейках КСО-10 кВ индицируют активную и реактивную мощность нормально.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Измерение активной мощности на Sepam 40

Сообщение Jackson »

Ваша картина характерна для перепутанных цепей измерения тока и/или напряжения. Чередование фаз нормальное, а последовательность попутана, например вместо А-В-С у Вас В-С-А. причем попутаны могут быть и напряжения и токи.

Посмотрите мощности по всем фазам отдельно, активные и реактивные. Иногда виден существенный перекос: где-то сильно много активной, где-то активная обратная, где-то с реактивной та же картина - это всё может косвенно указывать на путаницу в подключении цепей измерения.
Alex22 писал(а): 11 янв 2022, 16:35 Как проверить однофазность токовых цепей и цепей напряжения на Sepam 40 без отключения напряжения с данных цепей
Наверное не "однофазность" а "правильность подключения". Честно? Никак. Всеми измерениями Вы только можете догадаться о том, что что-то не так, но не больше. Фактически надо всё обесточивать и скурпулёзно проверять каждый провод, каждый кабель и каждую шину, включая и силовые цепи. В моей практике были случаи, когда и цепи измерения были попутаны, и силовые подключения были попутаны: в результате этого картина измерений может быть нормальная, а по факту и на шинах всё перевёрнуто, хорошо если до несинхронного включения не дойдёт. Причём ту цепь, за которую все мамой клянутся и зуб дают - вот её и проверять внимательнее всего, невзирая на пломбы и подписанные протоколы.

Года три назад у меня было: две разные бригады (каждая независимо) по неделе проверяли цепи от генератора до ТП, каждая по протоколу подписала, а в итоге перепутана была даже силовая часть, как оказалось. Повезло что так перепутано было что автоматика всё-таки выругалась и не дала включить несинхронно. А то б мы включили генератор....
[+] был случай
в базе подводных лодок, пришла лодка после перехода, молодому командиру БЧ-5 после училища (электромеханик - по гражданскому) дан приказ перейти на береговое питание, он как положено проверяет фазировку перед включением и видит обратное чередование, включаться не даёт. Проверяет у себя - на лодке всё нормально. Значит на берегу обратное. Он в береговую службу, а там ему у виска крутят: вон сколько лодок стоят - и ничего, и ты не выдумывай ерунду а включайся, и приборы свои проверь. Тот в раздумьях на обратном пути по соседним лодкам на причале прошелся узнать как дела - те говорят что у них всё нормально, работают. Только душно почему-то в одной лодке стало, когда в базу пришла, в море нормально было, а у причала душно стало, хотя вентиляция молотит как обычно, непонятно... Это на соседней лодке пожаловались. Ну да, центробежные вентиляторы в обратную сторону крутятся же. :) А так ничего, всё нормально...

Фидер от подстанции к этом причалу со стороны подстанции перепутан был, лодки к нему редко приходят/уходят, и причал этот самый дальний и неудобный, там вообще редко кто встаёт. И ядрёные лодки далеко не всегда береговое питание берут - у них реактор свой молотит постоянно, его ж не выключишь. Короче несколько лет так база жила, пока молодой командир БЧ-5 шум не поднял.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Alex22
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 янв 2022, 16:03
Имя: Александр
Страна: РФ
город/регион: Краснодар
Поблагодарили: 1 раз

Измерение активной мощности на Sepam 40

Сообщение Alex22 »

Спасибо за ответ. Такие подозрения есть и у меня. Будем проверять.

Автор темы
Alex22
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 янв 2022, 16:03
Имя: Александр
Страна: РФ
город/регион: Краснодар
Поблагодарили: 1 раз

Измерение активной мощности на Sepam 40

Сообщение Alex22 »

При проверке вторичных цепей выяснено, что перепутаны отходящие провода начала и конца обмотки РЗА на ТТ фазы В на заводе при изготовлении ячейки КСО-10кВ "Онега". После переподключения проводов на ТТ мощность активная отображается правильно!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Измерение активной мощности на Sepam 40

Сообщение Jackson »

Что и требовалось доказать. :)
[+] В плане байки
Совсем недавно на объекте было. Две разные бригады проверяли подключение цепей измерения к нашей АСУ генерацией от подстанции. Каждая клянётся что всё правильно, протоколы все подписаны. Заводим генератор, пытаемся синхронизироваться - АСУ выдаёт ошибку "обратное чередование". Всё происходит на глазах у многочисленной комиссии от заказчика. Главному докладываю:
Я: синхронизация невозможна, обратное чередование.
Главный: так ведь всё же проверено, не может быть.
Я: приборы не врут (подключаем внешний синхроноскоп - он естественно мечется как умалишённый).
Главный: так. У тебя контроллер стоит для синхронизации. А он как синхронизацию делает?
Я: как и положено. измеряет напряжения, подгоняет частоту генератора к частоте сети, ждет окно синхронизма, даёт команду.
Главный: то есть генератор твоя АСУ подгоняет - так?
Я: ну конечно.
Главный: так это твоя автоматика плохая! не может генератор к сети подогнать.
Я: нет, это у вас генератор плохой, его как не регулируй - он в обратную сторону не может раскрутиться.
Главный: ой!
занавес

Ещё неделя (!) проверок третьей бригадой и в итоге нашли два перепутанных провода.
То, что многократно проверено и не вызывает сомнений - как правило, ошибочно.