1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема с ПЛК X20 CP1484-1

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты B&R

Ответить

Автор темы
labakdash_
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 мар 2022, 19:40
Имя: Тачмурад
Страна: Туркменистан
Поблагодарили: 1 раз

Проблема с ПЛК X20 CP1484-1

Сообщение labakdash_ »

Добрый день,

У нас возникла проблема с ПЛК X20 CP1484-1,
После очередного запуска некоторые модули стали мигать как показано на видео.
Мы проверили все электрические соединения, везде контакт есть,
Предполагаем что причина в некорректной работе CF карты на ПЛК X20 CP1484-1.

Надеемся на Вашу поддержку!

Photo в приложении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2469
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2119 раз
Поблагодарили: 207 раз

Проблема с ПЛК X20 CP1484-1

Сообщение keysansa »

Нет фото.
И по фото мигание, как и звук, тяжело оценить.
Опишите словами, как было, как стало.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
labakdash_
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 мар 2022, 19:40
Имя: Тачмурад
Страна: Туркменистан
Поблагодарили: 1 раз

Проблема с ПЛК X20 CP1484-1

Сообщение labakdash_ »

Спасибо за ответ,
Приложил фото, могу ли я здесь поделиться с коротким видео для полноты картины?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2469
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2119 раз
Поблагодарили: 207 раз

Проблема с ПЛК X20 CP1484-1

Сообщение keysansa »

Да, лучше видео.
Пока, хочется спросить, отсутствующие модули - все время отсутствовали (просто в зависимости от настроек проекта, контроллер может уходить в диагностику при отсутствии модуля, а может и не уходить, а продолжать работать, не замечая его отсутствия. Причем это можно настроить для каждого модуля)?

Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
Если знаете IP адрес контроллера, и на нем включена WEB диагностика, можете зайти через веб браузер и посмотреть на сообщения и модули (http://<IP адрес>/sdm/)
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
labakdash_
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 мар 2022, 19:40
Имя: Тачмурад
Страна: Туркменистан
Поблагодарили: 1 раз

Проблема с ПЛК X20 CP1484-1

Сообщение labakdash_ »

[https://drive.google.com/file/d/1Knp69P ... sp=sharing]

Во вложении ссылка на видео, а может ли слететь CF карта например после короткого замыкания и давать такой сбой?

Да, пустые слоты всегда были пустыми.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2469
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2119 раз
Поблагодарили: 207 раз

Проблема с ПЛК X20 CP1484-1

Сообщение keysansa »

labakdash_ писал(а): 10 мар 2022, 23:07 а может ли слететь CF карта например после короткого замыкания и давать такой сбой?
Тогда все модули будут "моргать".

А у вас, похоже, нарушение контакта в шине, сужу по тому, что моргают модули, начиная с 9 и до конца сборки.
1. Снимите клеммную колодку, на первом моргающем модуле (сверху язычок, отжать вниз).
2. Снимите сам модуль (сверху треугольная кнопка, нажать и вытаскивать модуль на себя), который под этой колодкой.
3. Вытащите шинный модуль (сверху рыжий язычок, его надо отжать к задней стенке), который под модулем.
4. Проверьте ножевое соединение шинного модуля на предмет подгорания. Зачистите/замените шинный модуль.
5. Соберите все в обратном порядке

ЗЫ. Прошу прощения, у вас еще держатели маркировки на модулях:
0. Открыть держатель до горизонтального состояния, потянуть не сильно на себя, он выйдет на 3-5 мм (закрытый держатель препятствует снятию клеммной колодки).

ЗЫЫ. Если есть подгорание контактов, то либо температурный режим нарушен, либо потребление по шине возросло (напряжение на выхода DO по этой же шине идет), надо или искать возросшее потребление, или ставить X20PS2100 в разрыв модулей
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Ответить

Вернуться в «B&R Automation»