1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

добавление контроллера в WinCC

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

добавление контроллера в WinCC

Сообщение A-Team »

Добрый день
Имеем проект на PCS7(400 контроллеры)
Возникла задача. Вывести на WinCC данные с контроллера(300) , который не входит в данный проект.
WinCC в управлении тегами , добавили новое соединение в протокол TCP/IP.
Соединение устанавливается.
Но как только в соединение добавляем тег, соединение начинает хаотически пропадать и восстанавливаться. При этом реальные данные в WinCC не отображаются.

VoSurf
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 фев 2021, 09:12
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Тольятти
Благодарил (а): 1 раз

добавление контроллера в WinCC

Сообщение VoSurf »

Как вариант: запрашивается тег(теги) с адресом, которого нет в контроллере.

Автор темы
A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

добавление контроллера в WinCC

Сообщение A-Team »

VoSurf писал(а): 24 фев 2022, 07:51 Как вариант: запрашивается тег(теги) с адресом, которого нет в контроллере.
Добрый день
Эта тема обсуждалась в разделе
База знаний (Knowledge Exchange) SIEMENS WinCC
Здесь , как то не пошла.
Ответить

Вернуться в «Simatic PCS 7»