Доброго всем времени суток.
Тема касается Сименса поскольку поскольку, поэтому если что заранее сори и прошу перенести тему куда надо.
Есть система управления насосами подачи умягчённой воды на завод, на базе Siemens S7-1200. Есть диспетчерская, находящаяся примерно в 600 метрах (если по прямой) от системы управления насосами. Между этими зданиями есть другие здания 1-3 этажа.
Есть идея дооснастить контроллер S7-1200 коммуникационным оборудованием, в диспетчерской также будет сооружён пульт управления с ПЛК Siemens S7-1200/1500 внутри и с панелью оператора Siemens.
Планируется сделать связь обязательно беспроводную по протоколу Ethernet (ну или Profinet) желательно, но покопав малость эту тему возможно для надёжности придётся использовать RS-485.
Вопрос в выборе оборудования, что можно поставить, какие антенны и т.п., интересуют нормальные бренды типа Siemens, Moxa, Phoenix Contact и т.д. Можно ли будет в дальнейшем подключать к системе дополнительные беспроводные узлы, такие допустим как станция КНС, находящаяся тут же недалеко (300 метров).
Заранее спасибо за ответы
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Промышленный Ethernet мост
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 окт 2015, 11:54
- Имя: Антон
- Страна: РФ
- город/регион: Первоуральск
- Благодарил (а): 11 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 03 мар 2022, 19:03
- Имя: Кужугет
- Страна: Россия
- город/регион: Кызыл
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 12 раз
Промышленный Ethernet мост
600 метров в условиях застройки - обычные Ethernet решения на WiFi могут не вкатить, т.к. высокие накладные расходы в канале, ограниченная мощность излучения и т.п. Если Вы не обременены вопросом оформления разрешительных документов (например, система делается для собственной пром. площадки) можете посмотреть радиомодемы на базе модуляция LoRa с интерфейсом Ethernet E90-DTU(433L30E) https://www.ebyte.com/en/product-view-news.html?id=409 они есть на Aliexpress и стоят копейки. Но необходимо понимать что хоть и интерфейс Ethernet в радиоканале скорость будет 2400 бод или меньше, т.е. это решений для низкоскоростного обмена. Так же необходимо ограничить мощность в настройках в пределах требований регулятора для ISM диапазона 433 MHz. Тестировал подобную линию в городских условиях работает около 1 км в плотной застройке.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Промышленный Ethernet мост
Вы в какой стране находитесь? В Казахстане? В России пока не придется думать о нормальных брендах как минимум полгода.
Например, вы не сможете купить стул ИКЕЯ больше.
Например, вы не сможете купить стул ИКЕЯ больше.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 окт 2015, 11:54
- Имя: Антон
- Страна: РФ
- город/регион: Первоуральск
- Благодарил (а): 11 раз
Промышленный Ethernet мост
Спасибо уже начинаю что-то понимать.time_Z писал(а): ↑04 мар 2022, 02:27 600 метров в условиях застройки - обычные Ethernet решения на WiFi могут не вкатить, т.к. высокие накладные расходы в канале, ограниченная мощность излучения и т.п. Если Вы не обременены вопросом оформления разрешительных документов (например, система делается для собственной пром. площадки) можете посмотреть радиомодемы на базе модуляция LoRa с интерфейсом Ethernet E90-DTU(433L30E) https://www.ebyte.com/en/product-view-news.html?id=409 они есть на Aliexpress и стоят копейки. Но необходимо понимать что хоть и интерфейс Ethernet в радиоканале скорость будет 2400 бод или меньше, т.е. это решений для низкоскоростного обмена. Так же необходимо ограничить мощность в настройках в пределах требований регулятора для ISM диапазона 433 MHz. Тестировал подобную линию в городских условиях работает около 1 км в плотной застройке.
Низкоскоростной обмен подойдёт, объём передаваемых данных небольшой - штук 10 дискретных сигналов и штуки 4 DWORD натипа текущего расхода... Единственный минус такого решения в том что наша доблестная организация не умеет покупать на aliexpress:(
И мы не обременены оформлением разрешительных документов, я думаю мы просто никому не скажем:)
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Нахожусь в России, у меня идея как раз в том чтобы успеть купить чтонить нормальное пока не успели распродать...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 03 мар 2022, 19:03
- Имя: Кужугет
- Страна: Россия
- город/регион: Кызыл
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 12 раз
Промышленный Ethernet мост
Думаю Вы найдете десятки отечественных производителей радиомодемов и радиомостов под подобную задачу как с интерфейсом RS232/RS485 так и Ethernet с модуляцией FSK. Если есть тяга к экзотике и получению максимальной дальности можно использовать либо оборудование LoRaWAN (базовая станция + абонентское устройство с функцией модема подобные делает ВЕГА Абсолют), либо оборудование двойного назначения с модуляцией LoRa (делают АО "НПП "Радар ммс" для управления беспилотниками на расстоянии до 80 км Лора-1). Китайские модемы EBYTE которые упоминал ранее продают в России компания EKF https://ekfgroup.com/catalog/products/m ... kf-proxima только дороже в 2 раза чем на Aliexpress.toxa_pervik писал(а): ↑04 мар 2022, 06:50 штук 10 дискретных сигналов и штуки 4 DWORD натипа текущего расхода...
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 84 раза
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 207 раз
Промышленный Ethernet мост
Управление по WiFi? В каждую грозу думать: "прокатит/не прокатит"? Кто-то высокий проехал, связь порвалась... Если только собирать данные - то согласен, можно.toxa_pervik писал(а): ↑03 мар 2022, 18:46 Планируется сделать связь обязательно беспроводную по протоколу Ethernet (ну или Profinet) желательно, но покопав малость эту тему возможно для надёжности придётся использовать RS-485.
600м - оптика. Цена кабеля - та же, что и медного. Сварка дороже обжимки, но 800 руб на жилу не сильно напрягут проект. В ту же грозу - можно спокойно спать. В условиях застройки - на крайний случай - есть шахты коммуникаций, которые арендуются по небольшой цене (в 2010-2012 году мы арендовали "люки" на трассе 2300м за 135 руб/мес).
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.