Требования к системе ПАЗ установки
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:01
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 4 раза
Требования к системе ПАЗ установки
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста какие требования предъявляются к системе ПАЗ установки? Вот есть к примеру установка, в ее емкости содержатся пары бензина, и там возможно повышение температуры по технологическому процессу и выход ее за допустимые значения. Есть датчики, контролирующие эту температуру и отсечные клапана, прекращающие подачу бензина. Эти сигналы заводятся в отдельный ПЛК(ПАЗ). Предполагается, что это оборудование должно входить в ПАЗ установки(контура). Все это оборудование имеет соответствующие сертификаты SIL. Нужно ли проходить процедурs SIL Review и HAZOP для установки в целом? Делать расчет на определение уровня полноты безопасности, а также определять категорию взрывоопасности блока(контура)? Подскажите может кто сталкивался?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Требования к системе ПАЗ установки
Добрый день, а проект то на все это есть? В ПД это все обосновывается и указывается. Раз идет разговор про пары бензина, то требования по категорированию :
Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
По ПАЗ:
ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 533 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФНП В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ"
По SIL Review и HAZOP вроде как требований не встречал на законодательном уровне. Могу ошибаться.
Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
По ПАЗ:
ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 533 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФНП В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ"
По SIL Review и HAZOP вроде как требований не встречал на законодательном уровне. Могу ошибаться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 14 фев 2022, 06:57
- Имя: Александр
- Страна: РФ
- город/регион: Уфа
- Поблагодарили: 4 раза
- Забанен: Бессрочно
Требования к системе ПАЗ установки
RomTom писал(а): ↑21 дек 2021, 11:11 По SIL Review и HAZOP вроде как требований не встречал на законодательном уровне. Могу ошибаться.
HAZOP де факто стал уже практически обязателен в многих компаниях. Проектную документацию часто уже не берут на экспертизу ПБ, без анализа рисков на базе ХАЗОП и демонстрации отсутствия неприемлемых рисков и УПБ ПАЗ, через которые и понижаются риски до приемлемого ранга на заключительных этапах ПИР