1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Мodicon241

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Rollay
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 фев 2022, 10:44
Имя: Айнур
Страна: Россия
город/регион: Республика Татарстан
Благодарил (а): 4 раза

Мodicon241

Сообщение Rollay »

Снова здравствуйте. Меня просят уточнить коэффициенты для каждого аналогового параметра, т.к. все регистры в древе modbus_var имеют тип WORD. Где их можно посмотреть или как они могут выглядеть.
Сижу в проекте и вытаскиваю данные через программу Machine Expert Logic Bilder 2.0.
И необходимо ли для этого подключаться к контроллеру?

Так же, %MW308 это memory word у которого 308 это адрес регистра?

Карта регистров и параметры подключения по протоколу MODBUS RTU для получения данных о параметрах - можно ли получить их из программы, или необходимо составлять самостоятельно?

Спасибо

У меня просто абсолютно нет опыта во всём этом
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

Мodicon241

Сообщение ogorsv »

Здравствуйте.
Вам нужно смотреть программу и найти секции, где преобразовывается аналоговый сигнал с помощью данных переменных
Вполне возможно, что специально сделано преобразование в тип WORD, чтобы проще передавать по Modbus
Rollay писал(а): 11 фев 2022, 09:49 %MW308 это memory word у которого 308 это адрес регистра?
- ДА, уже писал :-)
Rollay писал(а): 11 фев 2022, 09:49 Карта регистров и параметры подключения по протоколу MODBUS RTU для получения данных о параметрах - можно ли получить их из программы, или необходимо составлять самостоятельно?
- самостоятельно
СВ
Ответить