Здравствуйте!
Подскажите пж как решить такую проблему:
Есть работающая система - Plc1(CPU1513) и две SCADA - PC-system1 и PC-system2. Обе WinCC RT Advanced v14, и они идентичны.
Теперь к этой системе нужно подключить Plc2(CPU1513) и PC-system3 RT WinCC Professional v16. Причем PC-system3 должна читать/писать блоки данных и с Plc1 и с Plc2.
Будет ли работоспособна такая система? Меня смущает одновременный доступ к блокам данных Plc1 тремя Scada....
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Вопрос по архитектуре системы
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Вопрос по архитектуре системы
Чтение без проблем, а вот запись только при условии корректной обработки сигналов записи со всех трех PC. Возможна "гонка состояний", грубо говоря, у семи нянек дитя без глазу. Если же у каждой няньки свои дети (блоки данных), то проблемы нет.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 25 фев 2020, 15:45
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 1 раз
Вопрос по архитектуре системы
Если есть вероятность не коректной работы, можно ли поступить так:
1 вариант: Вместо RT WinCC Professional на PC-system3 использовать WinCC RT Advanced
2 вариант: использовать клиент/сервер RT WinCC Professional c переделкой PC-system1 и PC-system2 на RT WinCC Professional
???
1 вариант: Вместо RT WinCC Professional на PC-system3 использовать WinCC RT Advanced
2 вариант: использовать клиент/сервер RT WinCC Professional c переделкой PC-system1 и PC-system2 на RT WinCC Professional
???