Добрый день.
Столкнулись с проблемой: в шкафу управления есть ряд модулей X20CM4810, и, судя по показаниям, которые они выдают (при остановленном насосном агрегате) возможно эти модули не откалиброваны, т.к показывают > 1 мм/сек.
Как проверить откалиброваны ли эти модули?
И интересует методика калибровки модулей.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
X20CM4810
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты B&R
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 29 сен 2021, 16:29
- Имя: Петор
- Страна: Россия
- город/регион: Тюмень
-
- эксперт
- Сообщения: 2471
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2121 раз
- Поблагодарили: 208 раз
X20CM4810
Я бы порекомендовал обратиться к поставщику.
Оборудование дорогое, судя по всему, с наскока - скорее всего насосам кирдык скоро.
Оборудование дорогое, судя по всему, с наскока - скорее всего насосам кирдык скоро.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 02 апр 2021, 18:10
- Имя: Виталий
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 22 раза
X20CM4810
а модули и не калибруются...
вероятнее всего вы видите данные уже обработанные центральным процессором.
с наскока я вижу несколько вариантов, если до этого все работало а сейчас "что-то не то":
1. с конечным оборудованием действительно что-то не так. можно взять другое устройство для измерения вибраций и сверить.
2. датчики не смотря на свои мощные магниты изменили местоположение.
3. а может датчики вышли из строя.
6. вам "повезло" вас нагнал брак
вероятнее всего вы видите данные уже обработанные центральным процессором.
с наскока я вижу несколько вариантов, если до этого все работало а сейчас "что-то не то":
1. с конечным оборудованием действительно что-то не так. можно взять другое устройство для измерения вибраций и сверить.
2. датчики не смотря на свои мощные магниты изменили местоположение.
3. а может датчики вышли из строя.
6. вам "повезло" вас нагнал брак