- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
параллельная работа генератора с сетью
Модератор: Глоб.модераторы
-
- освоился
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
- Имя: Жариков Игорь Анатольевич
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
- Благодарил (а): 36 раз
- Поблагодарили: 3 раза
параллельная работа генератора с сетью
Уважаемые коллеги, просветите пожалуйста. Газопоршневой генератор работает параллельно с сетью. Включен на низкую сторону ТП через автоматический выключатель, туда же включена и нагрузка через свой автомат, экспорт/импорт =0. Когда пропадает напряжение на высокой стороне срабатывает автоматический выключатель отключая генератор и останавливается двигатель привода. Правильно - ли что автоматика останавливает двигатель? Мне кажется, что в такой ситуации нужно просто быстро отключить генератор от сети, снизить мощность двигателя и дожидаться когда сеть появится потом снова синхронизироваться и включаться. Как правильно должна быть настроена автоматика электростанции на оптимальное реагирование на такую ситуацию?
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
параллельная работа генератора с сетью
С чистого листа типа, да? :)
Начало тут: viewtopic.php?p=124263#p124263
Не делайте так больше. Продолжайте дискуссию.
Во-первых, читать здесь: viewtopic.php?p=118460#p118460
Только один нюанс: сперва разберитесь, что на самом деле у Вас происходит. Когда пропадает удалённая сеть, то напряжение на высокой стороне пропадать не должно, потому что его продолжает выдавать Ваш генератор и оно через включенный трансформатор с низкой стороны попадает на высокую. Т.е. у Вас сначала что-то отключается, только потом пропадает напряжение. Разберитесь: что именно, по какой причине и в какой последовательности.
Во-вторых, то что вы просите, в Вашем случае опасно, потому что в режиме "экспорт=0" сетевые защиты не работают.
Начало тут: viewtopic.php?p=124263#p124263
Не делайте так больше. Продолжайте дискуссию.
Во-первых, читать здесь: viewtopic.php?p=118460#p118460
За Вас никто этого не решит. Неизвестен ни объект ни схема электроснабжения. Сейчас Ваша автоматика защищает генератор, так она настроена. Почему именно так - спросите у тех кто настраивал. Хотите по-другому? На здоровье, оцените все риски и сделайте как хотите.
Только один нюанс: сперва разберитесь, что на самом деле у Вас происходит. Когда пропадает удалённая сеть, то напряжение на высокой стороне пропадать не должно, потому что его продолжает выдавать Ваш генератор и оно через включенный трансформатор с низкой стороны попадает на высокую. Т.е. у Вас сначала что-то отключается, только потом пропадает напряжение. Разберитесь: что именно, по какой причине и в какой последовательности.
Во-вторых, то что вы просите, в Вашем случае опасно, потому что в режиме "экспорт=0" сетевые защиты не работают.