- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Режим работы Ручной автоматический программным путём
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 17:00
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
Режим работы Ручной автоматический программным путём
Добрый день.
В условиях автоматической работы прописано что "Переключатель режима работы насоса ручной/автоматический выполняется программным путём.
Я обычно заводил на сигнал к примеру I6 переключатель, и через блоки "И" это реализовывал, т.е. если ввключен i6 и i2 то насос включается.
Вопрос в следующем есть ли другое решение? По условию как я понял это нужно переключать на контролере, единственное до чего я додумался это просто старт и стоп программы.
Алгоритм придумали казахи, и схему ещё к нему приложили. Поломаем голову вместе? Может я что-то не так понял.
В условиях автоматической работы прописано что "Переключатель режима работы насоса ручной/автоматический выполняется программным путём.
Я обычно заводил на сигнал к примеру I6 переключатель, и через блоки "И" это реализовывал, т.е. если ввключен i6 и i2 то насос включается.
Вопрос в следующем есть ли другое решение? По условию как я понял это нужно переключать на контролере, единственное до чего я додумался это просто старт и стоп программы.
Алгоритм придумали казахи, и схему ещё к нему приложили. Поломаем голову вместе? Может я что-то не так понял.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 545
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 28 раз
Режим работы Ручной автоматический программным путём
Прочитал "Условия автоматической работы" сразу мозг переклинило, мне ставить условия автоматике или она мне, не я понимаю что такое условия автоматических систем: температура; влажность; вибрация; магнитные поля; агрессивная среда и тд. , потом дошло что кто-то написал на родном языке и воспользовался гуглом-транслейтом.
По схеме ничего не понять два прямоугольника под названием А1, в обоих SW1, единственно что понял КМ1 - это пускатель насоса.
Ладно начал разбирать текст с Русского на Татарский
Переключатель (ручной/автоматический), ручной режим работы: кнопки (пуск/стоп), автоматический режим работы РОС-301 (Hmax-0.2m/Hmin-0.8m).
Сижу и думаю на-кой тут LOGO, взял листок и ручку набросал схемку, тут даже реле приткнуть некуда.
По схеме ничего не понять два прямоугольника под названием А1, в обоих SW1, единственно что понял КМ1 - это пускатель насоса.
Ладно начал разбирать текст с Русского на Татарский
Переключатель (ручной/автоматический), ручной режим работы: кнопки (пуск/стоп), автоматический режим работы РОС-301 (Hmax-0.2m/Hmin-0.8m).
Сижу и думаю на-кой тут LOGO, взял листок и ручку набросал схемку, тут даже реле приткнуть некуда.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Режим работы Ручной автоматический программным путём
Судя по схеме Q1(LOGO) включает автоматический режим КМ1 только куда идет А4 не понятно. Когда включается Q2(LOGO) - переход в ручной режим - тоже не понятно надо смотреть что внутри LOGO. И что происходит в ручном режиме история умалчивает. Можно предположить, что в ручном можно включить насос без фиксации но для этого нужна кнопка. В любом случае не плохо было бы иметь переключатель режимов. Главное что бы при обрыве провода с переключателя установка не переходила в автоматический режим.
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
Режим работы Ручной автоматический программным путём
Обычно в таких случаях есть чутка больше входных данных.
1. Вход "Переключатель РУЧН/АВТО"
2. Вход "Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ"
3. Вход "Включить в АВТО"
3. Выход "Включить насос"
А как у вас?
1. Вход "Переключатель РУЧН/АВТО"
2. Вход "Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ"
3. Вход "Включить в АВТО"
3. Выход "Включить насос"
А как у вас?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Режим работы Ручной автоматический программным путём
Если Лого имеет дисплей и управляющие кнопки, то программным путем можно реализовать много чего. Я на аналогичном IEK ONI таким макаром реализовал настройку целого набора параметров. Дисплей и кнопки - это чуть ли полноценная кнопочно-текстовая панель. На Лого тоже работал, там тоже можно.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Режим работы Ручной автоматический программным путём
Стоит помнить что если в режиме редактирования выключить питание то программа слетит по крайней мере со старыми LOGO было так.
Лучше все таки подстраховаться и использовать LOGO Comfort
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Режим работы Ручной автоматический программным путём
В LOGO с окошком можно менять программу, не только время таймеров (например) но и логику работы.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 17:00
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
Режим работы Ручной автоматический программным путём
Контролер LOGO! 230RCE 6ED1052-1FB08-0BA1 Тот который с экраном. Меня интересует только 1 пунк (ручное/автоматическое) остальное написано.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 118 раз
Режим работы Ручной автоматический программным путём
Скорее всего под программным путем имеется ввиду применение блока Softkey
Его можно переключать с экрана LOGO через меню параметрирования. Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
Его можно переключать с экрана LOGO через меню параметрирования. Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
- Имя: Петр
- Страна: Россия
- город/регион: Ленинградская обл.
- Поблагодарили: 10 раз
Режим работы Ручной автоматический программным путём
Разработчик сделал защиту от (Д) ошибки обслуживающего персонала. При обслуживании системы дренажа, после завершения работ обслуживающий персонал может не выключить режим "Ручное" и уйти. В результате система не сработает при переполнении накопителя и .... В общем понятно что будет. Поэтому предусмотрено автоматическое отключение режима "Ручное" и включение режима "Автомат", например, через какое-то время, или наиболее вероятно, при достижении жидкости верхнего уровня срабатывания реле включения насоса. Неплохо бы предусмотреть сигнализацию (звуковую или световую) при аварии двигателя (напр. по срабатыванию реле тепловой защиты).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
- Имя: Петр
- Страна: Россия
- город/регион: Ленинградская обл.
- Поблагодарили: 10 раз
Режим работы Ручной автоматический программным путём
0ldspace писал(а): ↑29 ноя 2021, 17:47 Разработчик сделал защиту от (Д) ошибки обслуживающего персонала. При обслуживании системы дренажа, после завершения работ обслуживающий персонал может не выключить режим "Ручное" и уйти. В результате система не сработает при переполнении накопителя и .... В общем понятно что будет. Поэтому предусмотрено автоматическое отключение режима "Ручное" и включение режима "Автомат", например, через какое-то время, или наиболее вероятно, при достижении жидкости верхнего уровня срабатывания реле включения насоса. Неплохо бы предусмотреть сигнализацию (звуковую или световую) при аварии двигателя (напр. по срабатыванию реле тепловой защиты).
Вернуться к началу
Смайлики
Ещё смайлики…
Ответить
11 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «LOGO!»Перейти
КТО СЕЙЧАС НА КОНФЕРЕНЦИИ
Сейчас этот форум просматривают: Bursak и 2 гостя
Список форумовЧасовой пояс: UTC+03:00Удалить cookiesПользователиНаша командаСвязаться с администрацией
Advertisements by Advertisement Management
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB
Моды и расширения phpBB
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
Режим работы Ручной автоматический программным путём
Мне как то режет "слух", когда в руководстве такие фразы "например через некоторое время", "наиболее вероятно при достижении уровня", Это как понимать? Это все в одном предложении. Руководства.Bursak писал(а): ↑20 дек 2021, 14:24 В результате система не сработает при переполнении накопителя и .... В общем понятно что будет. Поэтому предусмотрено автоматическое отключение режима "Ручное" и включение режима "Автомат", например, через какое-то время, или наиболее вероятно, при достижении жидкости верхнего уровня срабатывания реле включения насоса.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
- Имя: Петр
- Страна: Россия
- город/регион: Ленинградская обл.
- Поблагодарили: 10 раз
Режим работы Ручной автоматический программным путём
]Во первых это не руководство, а анализ технического описания, перевод которого выполнен, возможно некоректно, и возможные варианты решения.Ведь есть только описание, а конкретных схем и программы нет. Вариантов много.Проанализируйте эти два варианта решения этой задачи.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
Режим работы Ручной автоматический программным путём
Заполните таблицу истинности. Все вопросы сами отпадут.
ЗЫ. У вас ранее проскакивали фразы, что "сначала" пришли, "потом".... Приведенные вами обе схемы не реализуют этого точно.
Тут надо автомат.
ЗЫ. У вас ранее проскакивали фразы, что "сначала" пришли, "потом".... Приведенные вами обе схемы не реализуют этого точно.
Тут надо автомат.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
- Имя: Петр
- Страна: Россия
- город/регион: Ленинградская обл.
- Поблагодарили: 10 раз
Режим работы Ручной автоматический программным путём
"А интегрировать пробовали?" (из сатирического киножурнала "Фитиль" 70-е годы).
Для проверки работоспособности этих программ достаточно набрать их в LOGO!Soft Comfort и проверить в режиме "Эмуляция". После этого готов выслушать конкретные замечания.
Ну а Ваш пассаж "Тут надо автомат." вызывает недоумение. Программируемое реле LOGO-модуль по своему назначению и предназначено для решения подобных задач, оно уже стоит в схеме, (правда его возможности избыточны в данном случае) и при изменении задач достаточно только изменить программу. А Вы предлагаете дополнительные затраты и финансовые и и трудовые.
Отправлено спустя 21 минуту 42 секунды:
Мне как то режет "слух", когда в руководстве такие фразы "например через некоторое время", "наиболее вероятно при достижении уровня", Это как понимать? Это все в одном предложении. Руководства.
В практике часто используются устройства, в которых возврат в исходный режим происходит через фиксированное время после последнего нажатия кнопок программирования и если это устройство не переведено в рабочий режим. Например ТРМы производства ОВЕН. Есть и другие примеры. Если не сталкивались в практике вспомните сотовые телефоны, как у них происходит автоблокировка клавиатуры. LOGO-модуль позволяет реализовать подобную функцию. Попробуйте!
Для проверки работоспособности этих программ достаточно набрать их в LOGO!Soft Comfort и проверить в режиме "Эмуляция". После этого готов выслушать конкретные замечания.
Ну а Ваш пассаж "Тут надо автомат." вызывает недоумение. Программируемое реле LOGO-модуль по своему назначению и предназначено для решения подобных задач, оно уже стоит в схеме, (правда его возможности избыточны в данном случае) и при изменении задач достаточно только изменить программу. А Вы предлагаете дополнительные затраты и финансовые и и трудовые.
Отправлено спустя 21 минуту 42 секунды:
Мне как то режет "слух", когда в руководстве такие фразы "например через некоторое время", "наиболее вероятно при достижении уровня", Это как понимать? Это все в одном предложении. Руководства.
В практике часто используются устройства, в которых возврат в исходный режим происходит через фиксированное время после последнего нажатия кнопок программирования и если это устройство не переведено в рабочий режим. Например ТРМы производства ОВЕН. Есть и другие примеры. Если не сталкивались в практике вспомните сотовые телефоны, как у них происходит автоблокировка клавиатуры. LOGO-модуль позволяет реализовать подобную функцию. Попробуйте!
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
Режим работы Ручной автоматический программным путём
Вы знаете, что такое дискретный автомат?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
- Имя: Петр
- Страна: Россия
- город/регион: Ленинградская обл.
- Поблагодарили: 10 раз
Режим работы Ручной автоматический программным путём
Сударь, программируемое реле LOGO-модуль фирмы Сименс и есть практическое решение теории автоматов. Если Вы этого не знали, и не можете теорию соединить с практикой, то знайте. А если знали, то все Ваши действия являются банальным троллингом. Человеку нужна помощь - разобраться с понятием термина "Програмно" ( и связанный с ним термин "Аппаратно") а ему суют разную лабуду.
Кстати, я не вижу Вашего конкретного анализа предложенных мною программ.
Для справки
Теория автоматов — раздел дискретной математики, изучающий абстрактные автоматы — вычислительные машины, представленные в виде математических моделей — и задачи, которые они могут решать. Теория автоматов наиболее тесно связана с теорией алгоритмов: автомат преобразует дискретную информацию по шагам в дискретные моменты времени и формирует результат по шагам заданного алгоритма.
Дискретный автомат – это абстрактное управляющее устройство дискретного действия с некоторой постоянной структурой. Наглядно дискретный автомат можно представить как некоторый материальный объект (прямоугольник или ящик (рис.6)), на входе которого последовательно появляются импульсные входные сигналы, в результате действия которых последовательно меняется внутреннее состояние этого автомата, а на его выходе так же последовательно возникают соответствующие выходные сигналы, являющиеся результатом управления.
Кстати, я не вижу Вашего конкретного анализа предложенных мною программ.
Для справки
Теория автоматов — раздел дискретной математики, изучающий абстрактные автоматы — вычислительные машины, представленные в виде математических моделей — и задачи, которые они могут решать. Теория автоматов наиболее тесно связана с теорией алгоритмов: автомат преобразует дискретную информацию по шагам в дискретные моменты времени и формирует результат по шагам заданного алгоритма.
Дискретный автомат – это абстрактное управляющее устройство дискретного действия с некоторой постоянной структурой. Наглядно дискретный автомат можно представить как некоторый материальный объект (прямоугольник или ящик (рис.6)), на входе которого последовательно появляются импульсные входные сигналы, в результате действия которых последовательно меняется внутреннее состояние этого автомата, а на его выходе так же последовательно возникают соответствующие выходные сигналы, являющиеся результатом управления.
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
Режим работы Ручной автоматический программным путём
Я сказал: "Нужен автомат", в ответ на ваше сообщение, где были лишь булевы функции. Функцией ваш вопрос не решается. Я повторюсь, нужен автомат. Да, Logo может, вы - сомневаюсь )
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.