RT Proffessional S7-1200

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
StepanSTK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 14:08
Имя: Юрченко Степан Сергеевич
Страна: Казахстан
город/регион: Караганда

RT Proffessional S7-1200

Сообщение StepanSTK »

Добрый день. Обновил TIA Portal до версии V17. Теперь возникла проблема со связью с контроллером S7-1200. Уже не первый день с этим бьюсь.
Создал проект HMI RT Professional. Как положено прописал имя, задал IP.
Создал проект PLC (6ES7 214-1BG40-0XB0), задал IP. Protection & Security везде открыл доступ.
HMI раскрывается без ошибок, а связи с контроллером как будто нет. Если запустить PLCSIM (контроллер отключить) связь с визуализацией есть, все работает.
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? В прошлых версиях ТИА таких проблем не было.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

RT Proffessional S7-1200

Сообщение v0v »

Поcмотрите раздел HMI conections.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

RT Proffessional S7-1200

Сообщение Михайло »

Надо снять/установить одну галочку в HMI Connections вопреки здравому смыслу. Но я уже не помню какую.

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 118 раз

RT Proffessional S7-1200

Сообщение SMax »


Автор темы
StepanSTK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 14:08
Имя: Юрченко Степан Сергеевич
Страна: Казахстан
город/регион: Караганда

RT Proffessional S7-1200

Сообщение StepanSTK »

Спасибо всем. проблема решена. Я забыл совсем про эту настройку.
Проблема решена так: Windows -> Панель управления -> Set PG/PC interface -> Access paths -> S7ONLINE(STEP7)->Realtek PCIe GBE Family controller.TCPIP.1
Ответить