- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проблема с электромагнитным расходомером Promag 55S
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 дек 2021, 22:05
- Имя: Александр
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актогай
Проблема с электромагнитным расходомером Promag 55S
Доброго всем времени суток! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой , у нас на линии измерения расхода пульпы установлен электромагниный расходомер Endres+Hauser Promag 55S , при пустой трубе (насос стоит , линия промыта), прыгают показания от -0.800 cm3/h до 1.500 cm3/h , а еще когда кабель трогаешь прыгают еще больше. По схеме все подключено правильно , диски снятия потенциала заземлены как и вторичка и первичка прибора. Заменяли кабель , не помогло. Есть идеи??
-
- завсегдатай
- Сообщения: 545
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 28 раз
Проблема с электромагнитным расходомером Promag 55S
На дисплее должна быть ошибка:
P: EMPTY PIPE
: #401
см. в настройка что у Вас отключено или накручено, так с ходу заключение не дать.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.