1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ABB ACS880 не загружается

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
alessio
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 18:09
Имя: Алексей
Страна: Эстония

ABB ACS880 не загружается

Сообщение alessio »

Добрый день,

Столкнулся со следующей проблемой. При включении ПЧ загружается следующий дисплей. Выбор [1] ACS880 - не активен. Попытка перейти в какое-либо другое меню - безрезультатно. Пытался подключиться через USB-кабель с помощью Drive Composer - не видит ПЧ. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 122 раза

ABB ACS880 не загружается

Сообщение M3f »

Это новый ПЧ? У вас одна панель один ПЧ? Что по разъему панели и ПЧ, проверяли? Пробовали подкидывать другую панель?
P.S. Такую картину видел когда на ПЧ или панели стояла старая прошивка.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
alessio
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 18:09
Имя: Алексей
Страна: Эстония

ABB ACS880 не загружается

Сообщение alessio »

M3f писал(а): 20 окт 2021, 09:42 Это новый ПЧ? У вас одна панель один ПЧ? Что по разъему панели и ПЧ, проверяли? Пробовали подкидывать другую панель?
P.S. Такую картину видел когда на ПЧ или панели стояла старая прошивка.
Это новый ПЧ, данный экран появился после долгого простоя ПЧ без питания. Увы, данный ПЧ у нас только один, проверить на других возможности - нет.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 122 раза

ABB ACS880 не загружается

Сообщение M3f »

Этот ПЧ был в работе и потом долгое время стоял? Или это новый ПЧ и долго лежал на складе?
Проверьте все разъемы.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
alessio
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 18:09
Имя: Алексей
Страна: Эстония

ABB ACS880 не загружается

Сообщение alessio »

M3f писал(а): 20 окт 2021, 09:53 Этот ПЧ был в работе и потом долгое время стоял? Или это новый ПЧ и долго лежал на складе?
Проверьте все разъемы.
Он был в работе, во время продолжительных электроработ был на месяц отключен.

Автор темы
alessio
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 18:09
Имя: Алексей
Страна: Эстония

ABB ACS880 не загружается

Сообщение alessio »

Пришлось заменить карту памяти ZMU-02. Тема закрыта.

kofyan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 08:50
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 4 раза

ABB ACS880 не загружается

Сообщение kofyan »

alessio писал(а): 21 окт 2021, 18:30 Пришлось заменить карту памяти ZMU-02. Тема закрыта.
Это известная проблема, необходимо подключиться к приводу drive composer, и будет возможно установить патч.
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»