Ситуация банальная, досталась в обслугу система S5-155H + 2 АРМа (CP5613) на WinCC 6.2 (win XP). Информация о системе очень скудная. Документации 0.
Есть опыт работы с s7-300,400 и WinCC 7.x.
Проблема: умерла одна из станций. Бегу, тащу новый комп, переставляю CP5613, разворачиваю образ системы, ставлю дрова.
В Station Configurator (SC) добавляю CP5613, потом захожу в NetPro через Simatic NCM, там есть проект в котором одна линия профибас и на ней одна станция с именем компьютера, состоящая из Application и CP5613 с адресом, сконфигурированным в Station Configurator. Делаю Download selected station, запускаю WinCC и...."барабанная дробь"...болт. Связи с контроллером нет. Сравниваю настройки со второй станцией, всё идентично.
Далее ваще мистика. Паяльник восстанавливает старую станцию, ставлю, разворачиваю тот же образ (правда дрова на нем ставить не требуется), запускаю, связь на месте.
По имеющейся у меня информации, каждый АРМ подключен к отдельной голове. У АРМов один и тот же профибас адрес. Адрес контроллера я определил через диагностику cp5613 в Set PG/PC.
Вопрос: как настроить связь на новой станции?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
S5-155H + WinCC 6.2 где связь?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 06:52
- Имя: Александр Александрович
- Страна: Россия