Добрый день.
Имеется машина с контроллером 1747-l542C на борту. Необходимо управление этой машиной вывести на общий верхний уровень (Intouch). Контроллера под рукой нет. Предполагается вывести контроллер в сеть путем добавления модуля 1747-aentr, но ни в документации, ни в rslogix500 в явном виде не вижу информации как их связать и есть ли такая возможность (возможно проглядел). Собственно вопрос в следующем:
1. Можно ли связать 1747-l542C с 1747-aentr, если да то как?
2. Есть ли еще способы вытащить модуль в сеть не используя шлюз?
Опыта общения с линейкой SLC 500 не было.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
1747-l542C Ethernet
Модератор: Глоб.модераторы
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
1747-l542C Ethernet
По инфе из доков 1747-AENTR используется чтобы сделать из шасси scl500 точку РСУ. Т.е. программу из scl500 переносите, например, в 1756-l75, и уже через 1756-EN2TR он может общаться с 1747-AENTR на шасси scl500 с модулями ввода\вывода.
И еще знаете что 1747-AENTR ставится в шасси scl500 в нулевое положение? Заместо цпу. И в конце ставится 1746-BAS/B.
На DH+ смотрите или 232 порт.
И еще знаете что 1747-AENTR ставится в шасси scl500 в нулевое положение? Заместо цпу. И в конце ставится 1746-BAS/B.
На DH+ смотрите или 232 порт.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
1747-l542C Ethernet
DH+ для компьютера будет очень дорого, даже если найдется. CH0 - RS-232 с протоколом DF-1. Порт не изолированный. Если сильно хочется перейти на Ethernet, два варианта: поменять процессор на 1747-L55* или применить 1761-NET-ENI.