Народ, может кто сталкивался.
Пытаюсь связать ПЛК S7-300 с WinCC v7.5 через Tag Management.
Выбираю драйвер SIMATIC S7 Protocol Suite.
Создаю соединение по TCP/IP.
Указываю айпи 300-того, рек, слот.
Но не видит.
Для S7-1200 проблем нет. Работает через драйвер SIMATIC S7-1200 Channel.
А как быть с S7-300?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
WinCC Tag management и S7-300
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 май 2015, 16:18
- Имя: Денис
WinCC Tag management и S7-300
Вы в Communication Setting указали правильный Ethernet порт? При настройке связи в Винцц указали правильное соединение?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 27 июл 2020, 12:40
- Имя: Илья
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
WinCC Tag management и S7-300
Может кому пригодится, разобрался.
Когда указываешь rack и slot, нужно указывать слот не коммуникационного процессора (СР), а ЦПУхи (CPU).
Т.е. у меня в корзине лежал цпу (слот-2), СРшки (слот-3 и слот-4). Я физически соединялся через СРшку.
А в настройках нужно указывать ЦПУху, она с СРшкой по внутренней шине общается.
Как-то так, вопчем.
Когда указываешь rack и slot, нужно указывать слот не коммуникационного процессора (СР), а ЦПУхи (CPU).
Т.е. у меня в корзине лежал цпу (слот-2), СРшки (слот-3 и слот-4). Я физически соединялся через СРшку.
А в настройках нужно указывать ЦПУху, она с СРшкой по внутренней шине общается.
Как-то так, вопчем.