Доброго времени суток.
Итак, предистория. Имеется два совершенно одинаковых пресса. Собраны на панелях оператора PowerPanel550 5PP520.1043-00 + модуль X20BC0083 + микроконтроллер стороннего производителя (PILZ). В панелях в программе пресса прописаны уровни доступа оператор-технолог-инженер-разработчик. Пароли на уровни доступа может менять только разработчик, но от этого уровня у нас пароля нет, как нет и исходников проекта на пресс. Пароли на остальные уровни доступа (оператор - без пароля) у обоих прессов одинаковые.
В какой-то момент один из прессов перестал реагировать на ввод пароля уровней "технолог" и "инженер". То есть всё включается, проект визуализации загружается, всё работает штатно, но ... только в режиме "оператор". При вводе пароля "технолог" или "инженер" ничего не происходит, уровень доступа не переключается. На соседнем прессе всё работает нормально, уровни доступа при вводе пароля переключаются (пароли простые, цифровые, ошибка в раскладке клавиатуры при наборе исключена).
Что делали. Карту памяти с "неисправной" панели переставили на "хорошую", а карту памяти с "хорошей" соответственно поставили на "неисправную". Вопреки ожиданиям, неисправность на соседний пресс не перекочевала, "неисправная" панель осталась неисправной с заведомо рабочей картой памяти с соседнего пресса.
И вопрос - подскажите, что делать в такой ситуации, как восстановить уровни доступа пользователей в панели РР550? Имея рядом заведомо рабочее оборудование и программу AutomationStudio4.5 в ноутбуке. Перестановка карты памяти между панелями проблемы не решает.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
пароль в панели PP550
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты B&R
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 19:15
- Имя: Владимир
- Страна: РФ
- город/регион: Киров
-
- здесь недавно
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 02 апр 2021, 18:10
- Имя: Виталий
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 22 раза
пароль в панели PP550
Без исходников студия Вам не нужна.
По степени эффективности:
1. Заменить батарейку
2. Звонить производителю
3. Перекалибровать сенсорную панель если разработчики дали такую возможность.
4. Дальше копать по флешке и сделать копию хорошей флешки и раскатать на НОВУЮ хорошую флешку.
По степени эффективности:
1. Заменить батарейку
2. Звонить производителю
3. Перекалибровать сенсорную панель если разработчики дали такую возможность.
4. Дальше копать по флешке и сделать копию хорошей флешки и раскатать на НОВУЮ хорошую флешку.