Добрый день, уважаемые
Есть оборудование с панелью B&R Power Panel 400 ( 4PP420.1043-75 ) и ПЛК с модулями X20BM01 X20BR9300 X20CS1030 и д.р.
Все работало исправно, по не передвинули оборудование на новое место.
После этого на экране следующие сообщения:
Attempting to book a Hard Drive...
VxLD 1.4.1
------------------------------------------------
booting...
идет считывание с CF карты (моргает светодиод CF)
---------------------------------------------
waiting 5 s for hardware 1 left ...
------------------------------------------------
идет на перезагрузку, опять пытается загрузиться и заканчивается
service
и больше ничего не происходит.
В чем может быть дело? Это проблема в ПЛК или Power Panel?
Для чего используется карта памяти CF? (я так понимаю, сама программа храниться в ПЛК)
Как продиагностировать ошибку?
И подскажите, пожалуйста, ресурсы по работе с панелями и ПЛК R&B
Спасибо
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
B&R Power Panel 400 - service
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты B&R
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 июн 2019, 15:40
- Имя: Евгений
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
- Имя: Шамилов Данис
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
B&R Power Panel 400 - service
Особенность ПЛК и управляющих панелей B&R (и 4PP420.1043-75 тоже), в том, что все хранится на карте CF - здесь и операционная система, и проект, и энергонезависимые переменные, и логи... Так что без этой карты никак.
Судя по сообщениям, которые выдает Ваша панель (waiting 5 s for hardware 1 left ... - 5 секунд ожидания для аппаратного обеспечения 1 осталось ...), ей не удается связаться с линейкой модулей ввода-вывода, которые обозначены в проекте. По умолчанию в среде разработки (Automation Studio) стоит настройка, согласно которой при нарушении связи с любым из модулей ввода-вывода работа системы управления прекращается, панель падает в "сервис". Видимо, эта настройка осталась в значении по умолчанию.
Вы указали модуль BR9300 - это приемник шины X2XLink, по которой осуществляется связь между панелью оператора и линейкой ввода-вывода. Скорее всего, при перемещении оборудования на новое место что-то произошло на участке панель - линейка ввода-вывода:
- повредился кабель;
- отошел клеммник X2XLink на панели или отвалился какой-нибудь из подключаемых к нему проводов;
- отошел какой-то из трех проводов X2XLink на модуле BR9300;
- если эта связь разбиралась на время перемещения, то возможно обратное подключение было произведено неверно.
Судя по сообщениям, которые выдает Ваша панель (waiting 5 s for hardware 1 left ... - 5 секунд ожидания для аппаратного обеспечения 1 осталось ...), ей не удается связаться с линейкой модулей ввода-вывода, которые обозначены в проекте. По умолчанию в среде разработки (Automation Studio) стоит настройка, согласно которой при нарушении связи с любым из модулей ввода-вывода работа системы управления прекращается, панель падает в "сервис". Видимо, эта настройка осталась в значении по умолчанию.
Вы указали модуль BR9300 - это приемник шины X2XLink, по которой осуществляется связь между панелью оператора и линейкой ввода-вывода. Скорее всего, при перемещении оборудования на новое место что-то произошло на участке панель - линейка ввода-вывода:
- повредился кабель;
- отошел клеммник X2XLink на панели или отвалился какой-нибудь из подключаемых к нему проводов;
- отошел какой-то из трех проводов X2XLink на модуле BR9300;
- если эта связь разбиралась на время перемещения, то возможно обратное подключение было произведено неверно.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 сен 2021, 14:42
- Имя: Евгений
B&R Power Panel 400 - service
как решили проблему ? такая же история только без переносов. и еще как мне с флэшку к компу подсоеденить ?Zhen писал(а): ↑24 июн 2019, 17:26 Добрый день, уважаемые
Есть оборудование с панелью B&R Power Panel 400 ( 4PP420.1043-75 ) и ПЛК с модулями X20BM01 X20BR9300 X20CS1030 и д.р.
Все работало исправно, по не передвинули оборудование на новое место.
После этого на экране следующие сообщения:
Attempting to book a Hard Drive...
VxLD 1.4.1
------------------------------------------------
booting...
идет считывание с CF карты (моргает светодиод CF)
---------------------------------------------
waiting 5 s for hardware 1 left ...
------------------------------------------------
идет на перезагрузку, опять пытается загрузиться и заканчивается
service
и больше ничего не происходит.
В чем может быть дело? Это проблема в ПЛК или Power Panel?
Для чего используется карта памяти CF? (я так понимаю, сама программа храниться в ПЛК)
Как продиагностировать ошибку?
И подскажите, пожалуйста, ресурсы по работе с панелями и ПЛК R&B
Спасибо
-
- эксперт
- Сообщения: 2471
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2121 раз
- Поблагодарили: 208 раз
B&R Power Panel 400 - service
Тут скорее всего при "передвигании оборудования" отвалился один из проводов X2X. Отсюда и не видит панель модули.