- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
sinamics dcm
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 26 июн 2019, 09:13
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Поблагодарили: 1 раз
sinamics dcm
При подключении с помощью moxa 1150 с выбранным протоколом ppi выгрузка идёт, но потом ничего не открывается.
Попробовать через ethernet... но я не знаю ip. Параметры ip 61000 и 61001 скрыты. Парамерт р003 - уровень доступа тоже скрыт....
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 09 авг 2019, 08:50
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 4 раза
sinamics dcm
100 лет не трогал dcm, но если не ошибаюсь, подключая его через profinet/ethernet достаточно выбрать с7онлайн, затем свою карту, напротив нее tcp/ip Auto, затем применить, и зайти в accessible nodes, поидее должен будет подключиться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 26 июн 2019, 09:13
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Поблагодарили: 1 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 09 авг 2019, 08:50
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 4 раза
sinamics dcm
Да, стоит попробовать так, а так же у Сименса есть утилита, proneta, еще как вариант через нее попробовать найти привод.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 12 сен 2020, 12:26
- Имя: Митрич
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 1 раз
sinamics dcm
А почему нельзя просто запустить снифер wirelesShark (или аналог)тот же в сети и найти маки и айпи искомого оборудования? Я так в свое время искал камеры от фирмы Keyence которые были в режиме блок с IP 0.0.0.0
-
- освоился
- Сообщения: 200
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
- Имя: Владимир
- Страна: Беларусь
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 34 раза
sinamics dcm
У Сименса есть родная утилита Primary Setup Tool (PST) - в свободном доступе на их сайте . Постоянно пользуюсь этой прогой , если не знаю IP оборудования - еще у нее огромный плюс - умеет на лету менять настройки IP у модуля CP без загрузки Hardware. Очень актуально при работающем оборудование. Умеет кстати не только lan, но и wlan .