1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ошибки danfoss

Модератор: Глоб.модераторы

Закрыто

Автор темы
KIPiAE
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 18:47
Имя: Олег
Благодарил (а): 7 раз

ошибки danfoss

Сообщение KIPiAE »

ПЧ vlt hvac basic drive выдал ошибку W-036 Mains failure, в инструкции описание ошибки не нашёл, что это за ошибка?
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 122 раза

ошибки danfoss

Сообщение M3f »

Operating Instructions писал(а):
WARNING/ALARM 36, Mains failure
This warning/alarm is only active if the supply voltage to the frequency converter is lost and 14-10 Mains Failure is NOT set to [0] No Function.
Troubleshooting
• Check the fuses to the frequency converter and mains power supply to the unit.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 324
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 84 раза

ошибки danfoss

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Закрыто

Вернуться в «Danfoss»