Ошибка загрузки проекта в TM221

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Gunner
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 05:11
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Саяногорск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка загрузки проекта в TM221

Сообщение Gunner »

Добрый день. пытаюсь загрузить проект в контроллер через USB. Получаю такую ошибку Изображение ошибка возникает даже при загрузке нового проекта из 1го ранга. Можно ли победить ?

Shkuda
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 09:47
Имя: Шкуда Игорь Александрович
Страна: Республика Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз

Ошибка загрузки проекта в TM221

Сообщение Shkuda »

Добрый день.
Покажите скриншот экрана с раздела comissioning софта Ecostruxure перед загрузкой вашего приложения (до появления ошибки).

Автор темы
Gunner
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 05:11
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Саяногорск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка загрузки проекта в TM221

Сообщение Gunner »

Изображение

Shkuda
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 09:47
Имя: Шкуда Игорь Александрович
Страна: Республика Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз

Ошибка загрузки проекта в TM221

Сообщение Shkuda »

Попробуйте обновить софт Шнайдера до EcoStruxure Machine Expert-Basic (Версия V1.2):
https://www.se.com/ru/ru/product-range/ ... d-firmware
Далее можно обновить firmware самого контроллера (при логине предложит обновить автоматически или в ручную).
Сделать в софте компиляцию программы на наличие ошибок перед отправкой в контроллер.
Ну и Сергей Владимирович здесь ранее еще при подключении по USB рекомендовал обратить внимание на сам кабель USB.

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

Ошибка загрузки проекта в TM221

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Я бы обратил внимание ещё на несколько вопросов:
1. Ранее в этот ПЛК спокойно загружали программу по USB & Ethernet?
2. Устанавливали парольную защиту?
3. Установлена ли SD-карта?
СВ

Автор темы
Gunner
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 05:11
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Саяногорск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка загрузки проекта в TM221

Сообщение Gunner »

Попробуйте обновить софт Шнайдера до EcoStruxure Machine Expert-Basic (Версия V1.2):
Не получится придется переписывать проект.
1. Ранее в этот ПЛК спокойно загружали программу по USB & Ethernet? По USB да
2. Устанавливали парольную защиту? Нет
3. Установлена ли SD-карта? Нет

Отправлено спустя 31 минуту 25 секунд:
Мне этот обобьет только достался со Шнайдерами не работал только Сименс,Овен

Автор темы
Gunner
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 05:11
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Саяногорск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка загрузки проекта в TM221

Сообщение Gunner »

Попытался загрузить пустой проект из EcoStruxure Machine Expert-Basic - ошибка таже

Shkuda
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 09:47
Имя: Шкуда Игорь Александрович
Страна: Республика Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз

Ошибка загрузки проекта в TM221

Сообщение Shkuda »

Кабель менять пробовали?
Через порт ETH подключиться?
Выполнить очистку контроллера (как с завода) можно сделать у вас?

Автор темы
Gunner
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 05:11
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Саяногорск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка загрузки проекта в TM221

Сообщение Gunner »

Ну через эзернет он его не видел сброс делал дело не в этом. Разобрались в чем- вскрыли контроллер с обратной стороны печатки на некоторых контактных площадках окисел был - почистили прошился. Также ушли "битые" входа. Так как контроллер стоит хоть и в герметичном шкафу и под вытяжкой, но в довольно влажном и агрессивном помещении ( канализационная очистная станция) было принято решение дополнительно залакировать плату.