1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

WinCC Flexible 2008 SP5 не коннектится с ПЛК (error 0x320). Решение [#лайфхак]

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1035
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 100 раз
Поблагодарили: 141 раз

WinCC Flexible 2008 SP5 не коннектится с ПЛК (error 0x320). Решение [#лайфхак]

Сообщение stesl »

Приветствую всех коллег.

Топик для копилки форума, так как решение уже есть.
1. WinCC Flexible 2008 SP5 успешно работает на Win 10x64
2. Минимальная ОС для установки - Win7x64 SP1
3. При установке на 7ку, и правильной настройке PG/PC интерфейса - нет коннекта с ПЛК. Если в окне алармов есть место системным сообщениям, получаем код из названия топика.

Решение: Необходимо установить VCredist 2010x64 SP1 и обязательно ребутнуться. Пакет есть на самом установочном диске, но программа установки почему то не ставит его. Возможно поможет и просто полное обновление ОС. Но первый вариант конечно быстрее по времени )
Ответить

Вернуться в «WinCC»