Доброго времени суток. Есть вопрос по взрывозащите. На одной из новых установок по перекачиванию авиационного топлива планируется установка датчиков температуры, давления, уровня с классом взрывозащиты ЕХ іа, а также запорных, регулирующих клапанов питащихся, в том числе от напряжения 220 В с взрывозащитой типа EX e, d. Я не специалист в данной сфере и хотел бы получить пояснения от знатоков.
1. Для датчиков с ЕХ іа (искробезопасная цепь) на сколько мне удалось разобраться - единственным верным вариантом их подключения является подключение через барьеры искробезопасности, что устанавливаются в щитах вне зоны ЕХ, при этом подключение должно осуществляться специализированным кабелем, например, таким как - https://lapprussia.lappgroup.com/online ... ex-eb.html ?
2. Для запорно-регулирующей арматуры с EX e, d (Исключение искры, взрывонепроницаемая оболочка) - подключения в щите производятся стандартно, вот только кабель идущий в поле должен быть бронированным или полностью защищённым от случайных механических повреждений?
Я прав или есть ещё какие-то глобальные моменты которые должны быть обеспечены??
Заранее спасибо за любую помощь.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Обеспечение взрывозащиты ЕХ іа, е
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 08 дек 2012, 17:19
- Имя: Aрлам Булатбекович
- Страна: Латвия
- город/регион: Рига
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Обеспечение взрывозащиты ЕХ іа, е
Требования к кабелям изложены в разделе 10 СП 423.1325800.2018. Хотя, если Вы из Латвии, у вас могут быть другие нормативы.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 08 дек 2012, 17:19
- Имя: Aрлам Булатбекович
- Страна: Латвия
- город/регион: Рига
Обеспечение взрывозащиты ЕХ іа, е
Спасибо за помощь. Нормативы действительно отличаются, но в целом подход тот же.