1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Замыкание на нейтраль

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
dimok_62rus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 05 сен 2016, 10:37
Имя: Башкин Дмитрий Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Замыкание на нейтраль

Сообщение dimok_62rus »

Добрый день. Напишу сюда.
Не отработал автомат, хочу разобраться почему, подскажите в какую сторону копать?
Исходные данные:
Не отработавший автомат SE Compact NSX250H 4p
Micrologic 5.2e
Уставки:
Ir=200A
tr=4c
Isd=1200A
tsd=0.1c
Ii=3000A
Ir-n=100A
Isd-n=600A
КЛ ППГнг(А)-HF 5x95 от КЗ до автомата 59м
Система TN-C-S
рабочий ток перед КЗ был 66А
Изображение
В автомате отсутствует защита от замыкания на землю, по этому предполагаю, что произошло ОЗЗ на корпус оборудования, но в таком случае не должен ли он был отработать по имеющимся защитам?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Замыкание на нейтраль

Сообщение Jackson »

dimok_62rus писал(а): 26 авг 2021, 09:27 Напишу сюда.
Поднимаем глаза выше, читаем памятку. Где логика - мне, лично, непонятно.
dimok_62rus писал(а): 26 авг 2021, 09:27 Не отработавший автомат SE Compact NSX250H 4p
На объекте видел не один взорвавшийся или сгоревший автомат SE. Качество SE хромает не первый год. Это одна из причин.
dimok_62rus писал(а): 26 авг 2021, 09:27 в таком случае не должен ли он был отработать по имеющимся защитам?
Для этого надо всю схему проанализировать, а она где?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
dimok_62rus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 05 сен 2016, 10:37
Имя: Башкин Дмитрий Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Замыкание на нейтраль

Сообщение dimok_62rus »

КЗ было в оборудовании Crac C09.1, не отработавший автомат QF6, на другой схеме вышестоящий автомат QF5 (Механическая нагрузка)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»