Чем заменить формат double
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 05 янв 2020, 00:14
- Имя: Искандер
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 2 раза
Чем заменить формат double
Добрый день, в ПЛК нужно считать данные типа double, но в M580 нету такого типа, чем можно заменить этот тип? По МЭК 104 нужно передать тип double какой тип выбрать (M_IT) или другой?
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Чем заменить формат double
Написанное ниже ошибочно, модуль NOR поддерживает просто набор из 8 байт, без привязки к типу.
Последний раз редактировалось leon78 18 июн 2021, 09:45, всего редактировалось 2 раза.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1073
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 147 раз
Чем заменить формат double
Замучило любопытство, какой именно сигнал в ПЛК несёт в себе столько информации, что понадобился формат типа double, мне обычно int16 хватает на всё, кроме счётчиков.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 05 янв 2020, 00:14
- Имя: Искандер
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 2 раза
Чем заменить формат double
rwg, число летит в ПЛК от СИКН, смотрю таблицу для NOR 0200 , не вижу тут типов данных размером 64 байта, максимум 32, для чисел двойной точности тип Double Float что можно использовать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Чем заменить формат double
Custom_M_IT_D, в Хелпе про него почему-то нет
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 05 янв 2020, 00:14
- Имя: Искандер
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 2 раза
Чем заменить формат double
а для него какую структуру создать в %MW, из 4х int? И как через NOR их клиентом можно считать, КВАЗАР такое не может, есть клиент какой-нибудь?
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Чем заменить формат double
Создайте структуру, сделайте маппинг в %MW, адреса распределятся по данным структуры в соответствие с типами данных
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 05 янв 2020, 00:14
- Имя: Искандер
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 2 раза
Чем заменить формат double
А по МЭК 104 через NOR это значение клиентом забрать получиться? Есть кто сталкивался с таким?
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Чем заменить формат double
Вы сами и сталкивались ;-)
Посмотрите на тип DFB из вашего проекта, который заканчивается на _RW
Посмотрите на тип DFB из вашего проекта, который заканчивается на _RW
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 05 янв 2020, 00:14
- Имя: Искандер
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 2 раза
Чем заменить формат double
Добрый день, создал структуру для 230 типа, в NOR такие настройки, есть кто работал с таким, правильно ли задана структура в массиве, клиентом МЭК 104 в WinCC OA пытаемся опросить NOR но значение не видим, хотя по 36 типу значения есть
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.