1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Установка ИБП в существующую установку

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Andreywys
освоился
освоился
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 78 раз

Установка ИБП в существующую установку

Сообщение Andreywys »

Добрый день.
Потребовалось на линии установить ИБП. В наличии имеется ИБП IPPON Innova G2 3000. Смущает, что трансформатор подключен к двум фазам. Хочу подключить согласно схемы.
Снимок экрана 2021-06-27 160718.png
Получится ли так подключить?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Установка ИБП в существующую установку

Сообщение Ryzhij »

Это только в нормальном установившемся режиме в схеме с ИБП через трансформатор будет передаваться примерно та же мощность +15%.
Что случится с трансом, когда после перебоя ИБП начнет заряд на батареях восстанавливать, а?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Andreywys
освоился
освоился
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 78 раз

Установка ИБП в существующую установку

Сообщение Andreywys »

Ryzhij писал(а): 27 июн 2021, 17:31 Что случится с трансом, когда после перебоя ИБП начнет заряд на батареях восстанавливать, а?
Хороший вопрос, я об этом не подумал. Транс там сильно с запасом. Нагрузка при зарядке должна увеличится процентов на 30. Должно быть все ок.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Установка ИБП в существующую установку

Сообщение Jackson »

Колхозом пахнет.

Включайте если потянет транс.

ИБП непрерывного преобразования даст Вам несинусоидальность и гармоники, и тут верно сказали что КПД у него не выше 0,87. А при заряде батарей мало того что потребление возрастёт - оно ещё и станет сильно емкостным. Я промерял ИБП по этой части - косинус 0,45с получил и гармоники по току под 18%. Транс не сгорит? По-моему, запросто может.

Но я не понимаю зачем нужен транс если есть ИБП. Выкинуть транс совсем.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Установка ИБП в существующую установку

Сообщение Ryzhij »

Jackson писал(а): 28 июн 2021, 12:04 - оно ещё и станет сильно емкостным.
С чего бы это? :o
Аккумулятор с регулятором заряда на входе даже близко на конденсатор не похожи.

Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Jackson писал(а): 28 июн 2021, 12:04 Но я не понимаю зачем нужен транс...
Многократно обсуждалось - для снижения ожидаемых токов КЗ.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Установка ИБП в существующую установку

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 28 июн 2021, 12:27С чего бы это?
Так, давайте я не буду вдаваться в детали схемотехники УПСов. Я и не вдавался, я просто взял УПС, анализатор качества сети и промерил его. И всё. И спорить об этом считаю глупым занятием.
Просто померьте тоже и всё увидите, может чуть другие цифры будут от модели к модели.
Ryzhij писал(а): 28 июн 2021, 12:27 для снижения ожидаемых токов КЗ.
С этим согласен.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Andreywys
освоился
освоился
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 78 раз

Установка ИБП в существующую установку

Сообщение Andreywys »

Jackson писал(а): 28 июн 2021, 16:04 ИБП непрерывного преобразования даст Вам несинусоидальность и гармоники
Век живи - век учись. Всегда думал, что они отдают чистый синус.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Установка ИБП в существующую установку

Сообщение Jackson »

Andreywys писал(а): 28 июн 2021, 18:03 Всегда думал, что они отдают чистый синус.
Я имел в виду вход ИБП, а не выход. На выходе - не очень чистая, но всё-таки синусоида.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»