- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Установка ИБП в существующую установку
Модератор: Глоб.модераторы
-
- освоился
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 78 раз
Установка ИБП в существующую установку
Добрый день.
Потребовалось на линии установить ИБП. В наличии имеется ИБП IPPON Innova G2 3000. Смущает, что трансформатор подключен к двум фазам. Хочу подключить согласно схемы. Получится ли так подключить?
Потребовалось на линии установить ИБП. В наличии имеется ИБП IPPON Innova G2 3000. Смущает, что трансформатор подключен к двум фазам. Хочу подключить согласно схемы. Получится ли так подключить?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Установка ИБП в существующую установку
Это только в нормальном установившемся режиме в схеме с ИБП через трансформатор будет передаваться примерно та же мощность +15%.
Что случится с трансом, когда после перебоя ИБП начнет заряд на батареях восстанавливать, а?
Что случится с трансом, когда после перебоя ИБП начнет заряд на батареях восстанавливать, а?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- освоился
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 78 раз
Установка ИБП в существующую установку
Хороший вопрос, я об этом не подумал. Транс там сильно с запасом. Нагрузка при зарядке должна увеличится процентов на 30. Должно быть все ок.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Установка ИБП в существующую установку
Колхозом пахнет.
Включайте если потянет транс.
ИБП непрерывного преобразования даст Вам несинусоидальность и гармоники, и тут верно сказали что КПД у него не выше 0,87. А при заряде батарей мало того что потребление возрастёт - оно ещё и станет сильно емкостным. Я промерял ИБП по этой части - косинус 0,45с получил и гармоники по току под 18%. Транс не сгорит? По-моему, запросто может.
Но я не понимаю зачем нужен транс если есть ИБП. Выкинуть транс совсем.
Включайте если потянет транс.
ИБП непрерывного преобразования даст Вам несинусоидальность и гармоники, и тут верно сказали что КПД у него не выше 0,87. А при заряде батарей мало того что потребление возрастёт - оно ещё и станет сильно емкостным. Я промерял ИБП по этой части - косинус 0,45с получил и гармоники по току под 18%. Транс не сгорит? По-моему, запросто может.
Но я не понимаю зачем нужен транс если есть ИБП. Выкинуть транс совсем.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Установка ИБП в существующую установку
С чего бы это?
Аккумулятор с регулятором заряда на входе даже близко на конденсатор не похожи.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Многократно обсуждалось - для снижения ожидаемых токов КЗ.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Установка ИБП в существующую установку
Так, давайте я не буду вдаваться в детали схемотехники УПСов. Я и не вдавался, я просто взял УПС, анализатор качества сети и промерил его. И всё. И спорить об этом считаю глупым занятием.
Просто померьте тоже и всё увидите, может чуть другие цифры будут от модели к модели.
С этим согласен.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 78 раз
Установка ИБП в существующую установку
Век живи - век учись. Всегда думал, что они отдают чистый синус.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Установка ИБП в существующую установку
Я имел в виду вход ИБП, а не выход. На выходе - не очень чистая, но всё-таки синусоида.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.