1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Siemens sinamics g120 CU240s

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Dalasal
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 окт 2020, 15:38
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Запорожье

Siemens sinamics g120 CU240s

Сообщение Dalasal »

Добрый день. Подскажите пожалуйста, на g120 cu240s можно настроить обратную связь по датчику давления?
Перерыл как мне кажется всю документацию, но нужной информации не нашел.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 42 раза

Siemens sinamics g120 CU240s

Сообщение Roman_33 »

Конечно можно. Что Вы конкретно хотите сделать?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
Dalasal
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 окт 2020, 15:38
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Запорожье

Siemens sinamics g120 CU240s

Сообщение Dalasal »

Частота у меня задаётся потенциометром на аналоговый вход, она фиксированная сейчас. Хочу сделать так, чтобы частота менялась от подключенного датчика давления (4-20ма) в трубе, а фиксированная точка задавалась также от потенциометра
Надеюсь понятно объяснил :|
P.s. нужно сделать замкнутый контур с датчиком давления

Andreywys
освоился
освоился
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 78 раз

Siemens sinamics g120 CU240s

Сообщение Andreywys »


Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 42 раза

Siemens sinamics g120 CU240s

Сообщение Roman_33 »

Ну собственно, ПИД-Технологический регулятор. В инструкции же про него написано. Заведете датчик на аналоговый вход, и будет у Вас задание давления с потенциометра, обратная связь от датчика.
Кучеряво живете, насосы такими машинами крутите. :affliction:
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
Dalasal
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 окт 2020, 15:38
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Запорожье

Siemens sinamics g120 CU240s

Сообщение Dalasal »

Я думал это не то. Завтра попробую, большое спасибо! :ges_up:

Drivery256
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 17:53
Имя: Анатолий

Siemens sinamics g120 CU240s

Сообщение Drivery256 »

Здравствуйте. Поскольку вы уже обращались за помощью относительно ПИД регулирования, могу предположить, что вы являетесь опытным пользователем. Поэтому хочу попросить вас о помощи, касающейся настройки параметров ПИД регулятора частотника Sinamics G120C. Имеется панель оператора IOP-2. Необхожимо настроить ПИД регулятор с двухпроводным датчиком давления. Интересует какие параметры нужно настроить чтобы система заработала?
Спасибо
Ответить

Вернуться в «Приводная техника (Sinamics, Micromaster, Masterdrive, Simoreg, Simotics)»