1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Связь между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Закрыто

Автор темы
balbesko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 11:23
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Апатиты
Благодарил (а): 1 раз

Связь между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121

Сообщение balbesko »

Добрый день форумчане.
Исходные данные:
Частотник Danfoss FC-202 c опцией Ethernet/IP MCA 121
Контроллер Modicon M340 с блоком BMXNOC0401

IP адрес ПЧ 192.168.1.113
IP адрес Modicon 192.168.1.206
IP адрес NOC 192.168.1.207

Все адреса пингуются.

EDS файл в DTM Browser загружен. В блок добавлен. Адреса для IO Scanning 101/151 выбраны.

Все переменные в Byte без возможности изменить. Вопрос: как изменить тип данных, чтобы читать из ПЧ в INT? Может что-то упустил или где-то не прописал эти переменные?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
balbesko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 11:23
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Апатиты
Благодарил (а): 1 раз

Связь между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121

Сообщение balbesko »

Проблема решилась с переключением на "Ручные элементы", по стандарту там стоит "Авто". После переключения можно поменять тип Byte на Int.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1146
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 134 раза

Связь между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121

Сообщение leon78 »

Размер 1 INT равен 2 BYTE.
Не поедет адресное при таком изменении?
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
balbesko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 11:23
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Апатиты
Благодарил (а): 1 раз

Связь между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121

Сообщение balbesko »

Не поехало, увеличил массив до 20 значений (Byte). Все корректно читается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Закрыто

Вернуться в «ПЛК»