Здравствуйте, коллеги.
Ситуация такая:
Есть модуль аналогового ввода (RTD). К нему привязаны несколько точек. Остальные точки на этом модуле не сконфигурированы и не загружены.
Вопрос:
Есть ли способ (возможно отдельная утилита) для проверки с помощью калибратора оставшихся точек без конфигурирования и загрузки в контроллер (т.е. во время работы системы)?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проверка резервных каналов модулей ввода/вывода ПТК Emerson Ovation.
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 июн 2021, 21:10
- Имя: Алексей
- Страна: Украина
Проверка резервных каналов модулей ввода/вывода ПТК Emerson Ovation.
Добрый день. Такой утилиты нет.
1. Каналы в модули должны сконфигурированы, т.е. указан тип преобразования сигнала.
2. Должна быть точка, привязана к каналу модуля.
По другому никак.
Можно создать точки, все это загрузить в контроллер, ранее. В листе управления через трансфер переключать откалиброванные точки.
1. Каналы в модули должны сконфигурированы, т.е. указан тип преобразования сигнала.
2. Должна быть точка, привязана к каналу модуля.
По другому никак.
Можно создать точки, все это загрузить в контроллер, ранее. В листе управления через трансфер переключать откалиброванные точки.