Всем здравствуйте.
Вопрос такой же как и в заголовке. Я никак не могу понять адресацию переменных со стороны ПЛК и со стороны панели.
ПЛК у меня мастер, и соответственно панель слейв.
На ПЛК индикатор SL просто мигает, на панеле установил 6 индикаторов по разным адресам и поле ввода цифровое, и если раньше я просто не мог никак заставить индикатор мигать или ввести в поле цыфру 1 и чтобы зажегся входной/выходной диод на ПЛК, то сейчас вообще панель виснет наглухо.
Кто сталкивался со связью панели ОВЕН и ПЛК Modicon M221? Слёзно прошу помощи, какой-то пример или объяснения. Буду очень примного благодарен.
С такими устройствами я сталкиваюсь впервые и прошу тапками сильно не бить и не злиться :)
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Не могу подружить Modicon M221 с панелью ОВЕН 307-Б
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 май 2021, 20:05
- Имя: Дмитрий
-
- освоился
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 26 мар 2017, 13:05
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 38 раз
Не могу подружить Modicon M221 с панелью ОВЕН 307-Б
В таких случаях лучше всего разбираться с каждым участником обмена по очереди.
1. Панель у вас слейв, значит подключите её к компу, используйте какой-нибудь сервер-мастер, например arOPC и добейтесь отображения вводимых в сервер данных на панели. Панель выступает как стандартный модбас-слейв. Как запараметрировать порт и организовать обмен данными - читайте в мануале.
2. После этого можно разбираться с ПЛК. Запустите на компе эмулятор модбаса-слейва и смотрите, куда и что ПЛК пишет. После этого станет понятно, как их между собой подружить
Приведенную выше методику можете применять для любых других стандартных модбас слейвов и мастеров.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Не могу подружить Modicon M221 с панелью ОВЕН 307-Б
Я, конечно, прошу прощения, но при ситуации
В большинстве случаев панели оператора являются мастер-устройствами (не могу утверждать насчёт Овен и всех панелей вообще)
Используя стандартные драйверы (Modbus RTU, Modbus TCP etc) вы создаёте для панели переменные (или импортируете из ПЛК, например), которые будут связаны с соответствующими переменными в ПЛК. Обычно эти переменные имеют определённую систему адресации ( Modbus, IEC 61131, Siemens использует V и М области etc)
Создавая объект на панели, вы просто указываете соответствующую переменную (или её адрес в ПЛК).Всё! Про обмен панель-ПЛК вам думать не нужно
Другое дело - ПЛК является мастером. Тогда он должен сам записывать в панель все необходимые переменные, используя коммуникационные функции или IOScanner (сейчас речь про М221)
Не уверен, что в вашем случае написание обмена является простой задачей.
Может всё-таки панель является мастером?
Какая адресация предусмотрена для переменных в этой панели? Что написано в справке?
откуда взялась такая странная архитектура?
В большинстве случаев панели оператора являются мастер-устройствами (не могу утверждать насчёт Овен и всех панелей вообще)
Используя стандартные драйверы (Modbus RTU, Modbus TCP etc) вы создаёте для панели переменные (или импортируете из ПЛК, например), которые будут связаны с соответствующими переменными в ПЛК. Обычно эти переменные имеют определённую систему адресации ( Modbus, IEC 61131, Siemens использует V и М области etc)
Создавая объект на панели, вы просто указываете соответствующую переменную (или её адрес в ПЛК).Всё! Про обмен панель-ПЛК вам думать не нужно
Другое дело - ПЛК является мастером. Тогда он должен сам записывать в панель все необходимые переменные, используя коммуникационные функции или IOScanner (сейчас речь про М221)
Не уверен, что в вашем случае написание обмена является простой задачей.
Может всё-таки панель является мастером?
Какая адресация предусмотрена для переменных в этой панели? Что написано в справке?
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 сен 2020, 19:22
- Имя: ВЛАДИМИР
- Благодарил (а): 2 раза
Не могу подружить Modicon M221 с панелью ОВЕН 307-Б
панель овен может опрашивать любые устройства в режиме мастер, главное задать правильные адреса и она сетка, после в контроллере нужно прописывать внутренние регистры для опроса с панели, те %МW0.0 это нулевой бит и далее только овен из понимает как 1#0? если слово используйте уже другой регистр %MW1 например, там по сути ничего сложного, панель даже может опрашивать совсем разные блоки не связвные с контроллером например привода АУМА или что другое, могу посмотреть ваш проект и чтото поправить и сказать ваши ошибки