хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 18 май 2019, 15:00
- Имя: mazay75
- Благодарил (а): 22 раза
- Забанен: Бессрочно
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Друзья, здравствуйте!
Хочу создать график на основе блока CHARCURVE.
Причем элементы двумерного массива хочу сделать как уставки, чтоб можно было менять в случае необходимости.
X1, Y1
X2, Y2
X3, Y3
Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать?
Чтобы задача была яснее: это график зависимости уставки "заморозка по воде" от наружной температуры. А я хочу сделать 6 значений в нем с возможностью корректировки (например, вывести на панель оператора и спрятать там в нужной папке)
Хочу создать график на основе блока CHARCURVE.
Причем элементы двумерного массива хочу сделать как уставки, чтоб можно было менять в случае необходимости.
X1, Y1
X2, Y2
X3, Y3
Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать?
Чтобы задача была яснее: это график зависимости уставки "заморозка по воде" от наружной температуры. А я хочу сделать 6 значений в нем с возможностью корректировки (например, вывести на панель оператора и спрятать там в нужной папке)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 18 май 2019, 15:00
- Имя: mazay75
- Благодарил (а): 22 раза
- Забанен: Бессрочно
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
извините за беспокойство, разобрался)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 авг 2018, 10:08
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Благовещенск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Добрый день. Только начал изучать Machine Expert и столкнулся с тем, что при попытке залить тестовую программу в контроллер, нажимаю кнопку Login (ALT+F8) и появляется окно:
Но какие вводить логин и пароль? Я их нигде не задавал.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Начиная с Machine Expert V1.2 контроль доступа включен в прошивках ПЛК по умолчанию. Пароль и логин - Administrator. Информация есть в документе Release Note, который идет с каждой новой версией Machine Expert. Отключить контроль доступа можете через Веб-сервер контроллера.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 авг 2018, 10:08
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Благовещенск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Какая-то ерунда с этими паролями. Залил в контроллер тестовый проект используя логин и пароль Administrator. Потом пытаюсь снова залить проект, появляется это же окно для авторизации и уже логин и пароль Administrator не проходят. Как теперь быть? Пытаюсь обновить прошивку, также спрашивает логин и пароль и Administrator не проходит. Пробую заходить через WEB - тоже не пускает. Как его сбросить к заводским настройкам теперь?
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Если вы залили проект, значит вы задали новый пароль. При первом подключении, после ввода логина и пароля, появляется окно с полями ввода и подтверждения нового пароля. При этом оставить тот же пароль Administrator нельзя.Abaddon7 писал(а): ↑12 авг 2020, 08:26 Какая-то ерунда с этими паролями. Залил в контроллер тестовый проект используя логин и пароль Administrator. Потом пытаюсь снова залить проект, появляется это же окно для авторизации и уже логин и пароль Administrator не проходят. Как теперь быть? Пытаюсь обновить прошивку, также спрашивает логин и пароль и Administrator не проходит. Пробую заходить через WEB - тоже не пускает. Как его сбросить к заводским настройкам теперь?
Обновите прошивку с SD карты.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 авг 2019, 12:59
- Имя: Ильнур
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста есть ли возможность выкачать проект залитый в контроллер TM241CE24T, полетел канал на модуле ввода, а для того что бы перекинуть входной сигнал на другой канал нет исходника, да и ПО нет, а заказанный модуль ждать долго.
Подскажите пожалуйста есть ли возможность выкачать проект залитый в контроллер TM241CE24T, полетел канал на модуле ввода, а для того что бы перекинуть входной сигнал на другой канал нет исходника, да и ПО нет, а заказанный модуль ждать долго.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Добрый день!
1. Многократно отвечали, и здесь в том числе: если СПЕЦИАЛЬНО не загрузили исходник, то не выгрузите
2. В чём проблема загрузить ПО?
Пробный период достаточен для выгрузки-загрузки
3. Ищите контакты с разработчиком. Невыплаты - чаще всего причины подобного
1. Многократно отвечали, и здесь в том числе: если СПЕЦИАЛЬНО не загрузили исходник, то не выгрузите
2. В чём проблема загрузить ПО?
Пробный период достаточен для выгрузки-загрузки
3. Ищите контакты с разработчиком. Невыплаты - чаще всего причины подобного
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 авг 2019, 12:59
- Имя: Ильнур
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Спасибо за ответ!ogorsv писал(а): ↑05 окт 2020, 20:18 Добрый день!
1. Многократно отвечали, и здесь в том числе: если СПЕЦИАЛЬНО не загрузили исходник, то не выгрузите
2. В чём проблема загрузить ПО?
Пробный период достаточен для выгрузки-загрузки
3. Ищите контакты с разработчиком. Невыплаты - чаще всего причины подобного
1. Многократно отвечали только то, что можно или нельзя, никакой конкретики. Что значит СПЕЦИАЛЬНО не загрузили исходник?
2. Проблема только в том, что я не работал с SE Modicon. Какое ПО мне необходимо загрузить? На данный момент установлены ПО (скачанные с инета) SoMachine Basic-V1.5, SoMachine Central V-4.3. С контроллером нет возможности по экспериментировать дайте хоть направление с чего начать, куда залесть. И еще хотелось узнать имеет ли значение версии ПО на котором писался исходник и версия с которым хочешь выкачать проект?
3. Только устроился на новое место работы, а программист как раз только уволился, контроллер внедрили довольно таки давно,поиски исходника не увенчались успехом.
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Если установили SoMachine 4.3, то с ним скорее всего установилось(если не снимали галку при установке в configurator manager ) ПО Controller Assistant. С помощью него обновляется firmware контроллеров и с помощью него можно управлять образами. Т.е. можно снять(операция read) образ с контроллера и залить(операция write) на новый такой же контроллер(т.е. клонировать контроллер).
p.s. с помощью controller assistant удобнее всего и флешки для загрузки программы с SD готовить через создание нового образа, подсовываете скомпилированные файлы проекта, с одной флешки сразу обновляется и прошивка и программа. И обновлять прошивку с программой удаленно без потери конфигурации контроллера(особенно критично для М241+TM4ES4)
Отправлено спустя 8 минут 2 секунды:
Еще можно исполняемые файлы проекта и исходник проекта(если он там есть) забрать через ftp или файловый менеджер SoMachine с контроллера и так же загрузить в новый контроллер. Но учтите, что при всех выше перечисленных вариантах у вас перемееные скинутся к значениям по умолчанию, т.е если есть какие-то параметры, которые задаются с панели оператора или scada, надо будет их переписать и потом ввести на новом ПЛК.
p.s. с помощью controller assistant удобнее всего и флешки для загрузки программы с SD готовить через создание нового образа, подсовываете скомпилированные файлы проекта, с одной флешки сразу обновляется и прошивка и программа. И обновлять прошивку с программой удаленно без потери конфигурации контроллера(особенно критично для М241+TM4ES4)
Отправлено спустя 8 минут 2 секунды:
Еще можно исполняемые файлы проекта и исходник проекта(если он там есть) забрать через ftp или файловый менеджер SoMachine с контроллера и так же загрузить в новый контроллер. Но учтите, что при всех выше перечисленных вариантах у вас перемееные скинутся к значениям по умолчанию, т.е если есть какие-то параметры, которые задаются с панели оператора или scada, надо будет их переписать и потом ввести на новом ПЛК.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 авг 2019, 12:59
- Имя: Ильнур
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Благодарю за оперативный ответ!
Правильно я понимаю, что после того как я сниму с контроллера образ я смогу внести изменения в проект (если конечно он не запаролен) и обратно залить его в контроллер?
Отправлено спустя 7 минут 49 секунд:
А вот про ftp и файловый менеджер SoMachine можно поподробней, с какими проблемами я могу столкнуться используя тот или другой метод снятия образа проекта с контроллера, какие плюсы и минус у всех методов перечисленные вами?
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
И нет и да, на контроллере может и не быть исходника, только скомпилированные/исполняемые(просто машинный код программы) файлы проекта. Я не внимательно прочитал ваше сообщение, у вас на модуле канал полетел, а не на ПЛК. Лучше просто модуль купить новый.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
1.
Но можно:
- СПЕЦИАЛЬНО загрузить командой Download Source Project
- Изменить настройки по умолчанию, чтобы всегда при загрузке исполняемого файла загружался исходник
Ответ на вопрос "Почему так не делают всегда?" я приводил выше
2.
- SoMachine 3.*
- SoMachine 4.*
- EcoStruxure Machine Expert
Если задача стоит в выгрузке кода из ПЛК (если он там есть и не запаролен), то, конечно, лучше это делать в "родной" версии. Потом можно сделать экспортный вариант, открыть в последней версии и т.д.
3. Евгений дал хороший совет с заменой модуля. ЗИП должен быть в любом случае
4. Если исходник не удастся получить, я бы настойчиво рекомендовал написать заново программу (самостоятельно, найти системного интегратора и т.д.), если приходится какие-то правки в код вносить
5. Почитайте, тут кое-что обсуждалось полезное
viewtopic.php?p=110475#p110475
- значит, что по умолчанию исходный проект (там, где вы пишете програму, символы, таймеры, каналы и т.д.) в ПЛК НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ
Но можно:
- СПЕЦИАЛЬНО загрузить командой Download Source Project
- Изменить настройки по умолчанию, чтобы всегда при загрузке исполняемого файла загружался исходник
Ответ на вопрос "Почему так не делают всегда?" я приводил выше
2.
У нас сейчас три ПО теоретически могут быть использованы при программировании М241:
- SoMachine 3.*
- SoMachine 4.*
- EcoStruxure Machine Expert
Если задача стоит в выгрузке кода из ПЛК (если он там есть и не запаролен), то, конечно, лучше это делать в "родной" версии. Потом можно сделать экспортный вариант, открыть в последней версии и т.д.
- вариант с SoMachine 3.* может быть вполне
3. Евгений дал хороший совет с заменой модуля. ЗИП должен быть в любом случае
4. Если исходник не удастся получить, я бы настойчиво рекомендовал написать заново программу (самостоятельно, найти системного интегратора и т.д.), если приходится какие-то правки в код вносить
5. Почитайте, тут кое-что обсуждалось полезное
viewtopic.php?p=110475#p110475
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 18 май 2019, 15:00
- Имя: mazay75
- Благодарил (а): 22 раза
- Забанен: Бессрочно
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Коллеги, здравствуйте!
Назрел вопрос. Готовимся к испытаниям оборудования Schneider Electric. В ходе испытаний мы должны продемонстрировать такой вот пункт: Модули будут TM3. Контроллера вообще не будет, все сигналы будут выводиться сразу на Machine SCADA Expert через BusCoupler TM3BCEIP.
Вопрос: как можно сымитировать неисправность одного из модулей на шине TM3, чтобы остальные модули продолжили работу и отображались на СКАДе?
Назрел вопрос. Готовимся к испытаниям оборудования Schneider Electric. В ходе испытаний мы должны продемонстрировать такой вот пункт: Модули будут TM3. Контроллера вообще не будет, все сигналы будут выводиться сразу на Machine SCADA Expert через BusCoupler TM3BCEIP.
Вопрос: как можно сымитировать неисправность одного из модулей на шине TM3, чтобы остальные модули продолжили работу и отображались на СКАДе?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Странные испытания, т.к. причины выхода из строя могут быть разные и их последствия также. Если только попытаться имитировать просто механическое отключение модуля от шины(там в основе RS485, работает на частоте 2Мгц) в режиме работы, т.е. собрать схему в которой сквозные контакты через модуль идут в обход него, а адресные на модуль через разъмный переходник(ключ) который можно разомкнуть. Но это ничего не даст, с таким же успехом можно просто выдернуть крайний модуль на шине и посмотреть реакцию каплера.
p.s. Схематехнику разъемов модулей не смотрел, мультиметром не тыкал, возможно там все контакты сквозные.... последовательная шина + питание 5В/24В.
p.s. Схематехнику разъемов модулей не смотрел, мультиметром не тыкал, возможно там все контакты сквозные.... последовательная шина + питание 5В/24В.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 18 май 2019, 15:00
- Имя: mazay75
- Благодарил (а): 22 раза
- Забанен: Бессрочно
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
при отключении модуля шина уходит в ошибку, а как сделать рестарт TM3 непосредственно через BusCoupler ?
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
т.е, если просто отключить модуль, то шина уйдет в аварию, а информация с других перестанет приходить
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
т.е, если просто отключить модуль, то шина уйдет в аварию, а информация с других перестанет приходить
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
К сожалению по сети шину на каплере перезапустить нельзя.
На данный момент можно это сделать только если каплер подключен к ПЛК М2хх по EthernetIP.
На данный момент можно это сделать только если каплер подключен к ПЛК М2хх по EthernetIP.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 07:45
- Имя: Виталий
- Страна: Россия
- город/регион: Оренбург
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Доброго времени суток уважаемые форумчане. в связи с производственной необходимостью, необходимо освоить программирование М241. Установил SoMashine 4.3. друг прислал файл с проектом с ЦТП, где уже работает подобный контроллер.открываю SoMashine, пытаюсь открыть проект, нахожу папку, где находится распакованный архив, но ни одного файла не могу запустить. подскажите, в чем проблема может быть?
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Добрый день!
1.
2. Какие расширения файлов пытаетесь запустить?
1.
- как это происходит? Получаете ошибки - какие?ни одного файла не могу запустить
2. Какие расширения файлов пытаетесь запустить?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 07:45
- Имя: Виталий
- Страна: Россия
- город/регион: Оренбург
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Я наверное не правильно выразился. Ни в одной из папок нет файла,который бы имел значок программы SoMashine. Вот не так давно начал задумываться,а везде ли я галочки поставил.точнее сказать, все ли компоненты выбрал. Может быть так,что какого то компонента не хватает, по этому и не могу открыть проект?
Друг утверждает, что должен быть значок программы,но я его не могу найти
Друг утверждает, что должен быть значок программы,но я его не могу найти
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Прочитайте, пожалуйста, мой второй вопрос
Если вам прислали что-то, что не имеет такого расширения, возможно, это не то и есть
Или вы настолько тонко завуалировали вопрос: А установил ли я на самом деле всё, что нужно, в SoMashine 4.3?
В конфигураторе выберите все пункты и доустановите, если есть сомнения
Если вам прислали что-то, что не имеет такого расширения, возможно, это не то и есть
Или вы настолько тонко завуалировали вопрос: А установил ли я на самом деле всё, что нужно, в SoMashine 4.3?
В конфигураторе выберите все пункты и доустановите, если есть сомнения
СВ