Подключение Micro Motion к WinCC по протоколу ModBUS
Модератор: Глоб.модераторы
Подключение Micro Motion к WinCC по протоколу ModBUS
При подключении Micro Motion к WinCC по протоколу Modbus не происходит передачи данных.
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Подключение Micro Motion к WinCC по протоколу ModBUS
Нужно конкретизировать, друже. Так Вам никто не ответит, ибо причин может быть немеряно, начиная от физически неверного подключения, неверной установки функций, адресов и пр.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Re: Подключение Micro Motion к WinCC по протоколу ModBUS
Кончено никто не ответит, ведь и вопрос не поставлен. Ну нет связи и всё. У нас вот в магазине напротив нет кефира - с тем же успехом: нет и нет, подождём когда появится. :)Alexander писал(а):Нужно конкретизировать, друже. Так Вам никто не ответит,
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Re: Подключение Micro Motion к WinCC по протоколу ModBUS
Сталкивался с такой проблемой первое что cделай конечно же подсоедини к соответствующим клемам RFT-шки кабель RS-485 и подсоедини их к преобразователю RS-485 установленным в компе после чего установи программу конфигуратор PROLINK II и проверь связь если ее нет, что было в моем случаи то нужно с помощью мануала для RFT9739 c конфигурировать его под передачу по ModBus RTU. После чего в WinCC не будет никаких проблем