- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Сечение заземления в скуд.
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 апр 2021, 10:07
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Волжский
Сечение заземления в скуд.
Добрый день.Имеется турникет с питанием 12в и подключением к лвс.
Какое должно быть сечение заземляющего кабеля для данного оборудования?
Какое должно быть сечение заземляющего кабеля для данного оборудования?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Сечение заземления в скуд.
Если нет иных соображений, то для функционального заземления выбирайте сечение из соображений механической прочности.
1,5 кв.мм. в случае использования отдельного проводника и 0,7 кв.мм в составе контрольного кабеля будет достаточно в большинстве случаев.
1,5 кв.мм. в случае использования отдельного проводника и 0,7 кв.мм в составе контрольного кабеля будет достаточно в большинстве случаев.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Сечение заземления в скуд.
Если бы турникет питался бы от 230в, то защитное заземление выполнялось бы по пуэ п.7.1.126 защитным проводнком в составе кабеля (сечение защитного равно сечению фазного). Технически, если запитать 12-ти вольтовый турникет таким же трехжильным кабелем (+12В, GND, зазмление) от БП 12В, то должно подпадать под п.7.1.126. Если делать отдельный проводник, то п.7.1.127.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Сечение заземления в скуд.
Если бы... Если бы агрегат питался не от сверх-низкого напряжения, имело бы смысл вспоминать о ЗАЩИТНЫХ проводниках вообще.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Сечение заземления в скуд.
В ПУЭ использование СНН упоминается как вариант ЗАЩИТЫ от косвенного прикосновения в электроустановках, но вряд ли турникет можно отнести к электроустановке и установлен он тоже не в электроустановке. Да и вряд ли производитель турникета выпускает 12В-ти вольтовую версию специально, как вариант защиты.
В данном конкретном случае производитель турникета в инструкции скорее всего пишет, что заземлять 12-ти вольтовый турникет не обязательно, но желательно. Поэтому и спрашивают чем заземлять. Если заземлять корпус как защиту от косвенного, то п.7.1.126 и 127.
В данном конкретном случае производитель турникета в инструкции скорее всего пишет, что заземлять 12-ти вольтовый турникет не обязательно, но желательно. Поэтому и спрашивают чем заземлять. Если заземлять корпус как защиту от косвенного, то п.7.1.126 и 127.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Сечение заземления в скуд.
1. СНН это защита даже от прямого прикосновения, там защита от косвенного (заземление) не нужна вообще. Но не мешает, это точно.Sokolov_Dmitry писал(а): ↑27 апр 2021, 15:06 В ПУЭ использование СНН упоминается как вариант ЗАЩИТЫ от косвенного прикосновения в электроустановкаx
2. Про функциональное заземление (СУП) не слышали? Только про защитное?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Сечение заземления в скуд.
В вопросе явно не указано СУП или защитное, указано про турникет, турникет- устройство которое постоянно касаются руками, значит корпус должен быть заземлен для защиты. А СУП между турникетом и чем?
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Сечение заземления в скуд.
Заземлять 12В ?!?!
Так можно еще и смартфон заземлить, а че - 5 В :)
Проблема может быть только в низкокачественном блоке питания. Ну скажем обмотки трансформатора пробьет напряжением и высокое попадет на сторону низкого :) Но тогда уж стабилитрон на выходе поставить, пусть горит.
Надо смотреть, где установлен блок питания и есть ли у него гальваническая связь с металлическим корпусом турникета.
Так можно еще и смартфон заземлить, а че - 5 В :)
Проблема может быть только в низкокачественном блоке питания. Ну скажем обмотки трансформатора пробьет напряжением и высокое попадет на сторону низкого :) Но тогда уж стабилитрон на выходе поставить, пусть горит.
Надо смотреть, где установлен блок питания и есть ли у него гальваническая связь с металлическим корпусом турникета.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Сечение заземления в скуд.
У меня БП с зажимом заземления. :)
А это уже неважно. Главное что она может быть.