В проекте технологи заложили импортное оборудование специализированное для аммиачного применения не имеющее уровня взрывозащиты. Как быть в таком случае?ВАЖНО ЗНАТЬ:
С 25 июня 2019г. вступает в силу Свод правил СП 42 3.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищного хозяйства РФ№ 845/пр от 24.12.2018г.
Данный Свод правил объединят требования к проектированию во взрывоопасных зонах таких нормативных документов как ТР ТС 012/2011, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Правила устройства электроустановок гл. 7.3.
СП 42 3.1325800.2018 позволяет устранить противоречия в классификации взрывоопасных, так как в соответствии с действующими ранее классификациями Зоны класса В-1а и В-1б не могут определяться как Зона 2 так как сама возможность возникновения аварии с юридической стороны не определена как величина частоты возникновения и длительности присутствия взрывоопасной смеси (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").
Тем не менее, для Зон класса В-Iа и В-Iб необходимо применять оборудование, предназначенное для использования как минимум в Зоне 2 (уровень взрывозащищенности оборудования 2).
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
категория помещений для аммиачных установок
Модератор: Глоб.модераторы
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
категория помещений для аммиачных установок
Коллеги, может кто сталкивался. Согласно ПУЭ аммиачные установки относятся к категории В-1б и никаких средств взрывозащиты для данной категории не требуется (кроме IP44 и выше). Однако с введением СП 423.1325800.2018 появились изменения:
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
категория помещений для аммиачных установок
Для начала надо определить класс зоны по СП 423, а для этого дано рассчитать расчётное избыточное давление взрыва по СП 12. Возможно никакой взрывоопасной зоны не будет (например, если есть аварийная вентиляция с автоматическим включением по датчикам загазованности).
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
категория помещений для аммиачных установок
alex45 писал(а): ↑29 апр 2021, 14:31 Для начала надо определить класс зоны по СП 423, а для этого дано рассчитать расчётное избыточное давление взрыва по СП 12. Возможно никакой взрывоопасной зоны не будет (например, если есть аварийная вентиляция с автоматическим включением по датчикам загазованности).
ПУЭ: 7.3.42. Зоны класса В-Iб - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей и которые отличаются одной из следующих особенностей:
Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентрационным пределом воспламенения (15% и более) и резким запахом при предельно допустимых концентрациях по ГОСТ 12.1.005-88 (например, машинные залы аммиачных компрессорных и холодильных абсорбционных установок).
СП 423: 5.1.9 Зона класса 2б - зона, расположенная в помещении, в котором при нормальной эксплуатации взрывоопасные
смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или
неисправностей и которые отличаются одной из следующих особенностей:
1) Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентрационным пределом диапазона воспламенения
(15% и более) и резким запахом при предельно допустимых концентрациях по ГОСТ 12.1.005 (например, машинные
залы аммиачных компрессорных и холодильных абсорбционных установок).
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
категория помещений для аммиачных установок
Это всё верно, вы попадаете в зону класса 2б. Теперь у вас два пути: менять общепромышленное оборудование на взрывозащищённое или делать в помещении аварийную вентиляцию, которая позволит исключить возникновение взрывоопасных концентраций аммиака.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
категория помещений для аммиачных установок
насколько я понимаю, аварийная вентиляция не изменит категории помещения, со всеми вытекающими.. Вопрос больше сводится к тому, сталкивался кто-то с подобной ситуацией, и что на это промбез говорит? В особенности, с учетом того, что наши НД все стремятся привести в соответствие с МЭКовскими, а европейское оборудование, которое заложено технологами и исполнение данного оборудования как раз для применения на аммиаке, не имеет взрывозащищенного исполнения.