- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Доступ по Modbus-RTU
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1735
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Доступ по Modbus-RTU
Добрый день.
Работаем мы тут по небольшому проекту.
И столкнулся я с тем, что в силу специфики объекта (территориальная разнесение и класть кабеля можно строго в определенных местах, получилось у меня довольно большое количество линий RS-485 (10 шт.). Напихал я бодро MOXA NPORTов (2-х портовых), 5 штук + 1 в ЗИП, посмотрел на ценник и слегка напрягся. Один 2-х портовый конвертор в районе 30 тыс. руб. И тут я увидел в каталоге IPC-DAS (его контроллер собираемся ставить) модуль такой I-8144 с 4-мя портами RS-485 И стоит 11 тыс.руб.
Т.е. стоимость канала Moxa получается 15 тыс, стоимость канала IPC-DAS 2.750, т.е. практически в 5 раз дешевле.
Но с NPORT я довольно много работал, не могу сказать что на все грабли наступил, но по крайней мере до практического результата доходил всегда, а вот I-8144 зверек для меня абсолютно не знакомый. Кто нибуть юзал эту вещь ? Очень хочется MOXA послать нафиг.
Работаем мы тут по небольшому проекту.
И столкнулся я с тем, что в силу специфики объекта (территориальная разнесение и класть кабеля можно строго в определенных местах, получилось у меня довольно большое количество линий RS-485 (10 шт.). Напихал я бодро MOXA NPORTов (2-х портовых), 5 штук + 1 в ЗИП, посмотрел на ценник и слегка напрягся. Один 2-х портовый конвертор в районе 30 тыс. руб. И тут я увидел в каталоге IPC-DAS (его контроллер собираемся ставить) модуль такой I-8144 с 4-мя портами RS-485 И стоит 11 тыс.руб.
Т.е. стоимость канала Moxa получается 15 тыс, стоимость канала IPC-DAS 2.750, т.е. практически в 5 раз дешевле.
Но с NPORT я довольно много работал, не могу сказать что на все грабли наступил, но по крайней мере до практического результата доходил всегда, а вот I-8144 зверек для меня абсолютно не знакомый. Кто нибуть юзал эту вещь ? Очень хочется MOXA послать нафиг.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Доступ по Modbus-RTU
Мой гл. метролог всё не мог запомнить это название и говорил писидас )
Китайское оборудование. Фабричное, но китайское. Из строя выходит... Ну наверно раз в 5 и чаще ;)
-
- эксперт
- Сообщения: 1735
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Доступ по Modbus-RTU
Меня конкретно I-8144 интересует. Контроллер мы в котельном цехе как то поставили, года 4 работает - ни одного отказа. Но там в основном температуры, давления, пара управляющих сигналов. Мне сильно понравился. А вот с I-8144 что то страшно пока связываться. Почему и интересуюсь.
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Доступ по Modbus-RTU
Я ни одного ещё не выкинул за 20 лет работы с ними.
Только из вопроса совершенно ничего не понятно, что сделать надо. Просто RS485 удлинить? Насколько? А протокол там какой?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Доступ по Modbus-RTU
Я точно марку не помню. i-7 вроде начинается. Все (штук 5) по разу заменил. Еще на одном участке есть Adam 5 го вроде поколения, это уже IcpCon, но по мне одна и та же ... фигня в общем ) Тоже модули и корзины по разу, а где и по два за лет 6 меняли.
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Доступ по Modbus-RTU
Может Вы их готовить не умеете? Или условия не те?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1735
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Доступ по Modbus-RTU
нужно в контроллер завести 10 линий с Modbus RTU. Это газоанализаторы, расходомеры и 3 наливных устройства.
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Доступ по Modbus-RTU
В какой контроллер? С какой осью?
Если это что-то PC-подобное Да в любом случае - MGate MB3660 и точка.
Н-Порт Вам даст на компе виртуальные порты. Виндовс их будет перемешивать как захочет, некоторые похерить может по желанию.
MGate MB3660-16 - 140 тыщ. в розницу, 8750 руб/порт, свободная от проблем виндовса голова - в подарок.
Ну, если хочется развлечься, то запретить не можем. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Доступ по Modbus-RTU
Есть еще такие штуки https://www.reallab.ru/catalog/interfac ... 485c-5-st/, если линий много, а славиков мало.
Разветвитель-повторитель интерфейсов NLS-485C-5-ST ретранслирует передаваемые по сети запросы от ведущего (master), подключенного к нулевому каналу “Data0”, к ведомым (slave), подключенным к каналам Data1… Data5; формат передаваемых данных не имеет значения. При этом ответы ведомых, с любого из 5 каналов, передаются только в нулевой канал – ведущему, и не дублируются в соседние каналы.
Разветвитель-повторитель интерфейсов NLS-485C-5-ST ретранслирует передаваемые по сети запросы от ведущего (master), подключенного к нулевому каналу “Data0”, к ведомым (slave), подключенным к каналам Data1… Data5; формат передаваемых данных не имеет значения. При этом ответы ведомых, с любого из 5 каналов, передаются только в нулевой канал – ведущему, и не дублируются в соседние каналы.
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Доступ по Modbus-RTU
У ICP DAS тоже есть разветвители RS485
https://icp-das.ru/catalog/konvertery-i ... sa-rs-485/
https://icp-das.ru/catalog/konvertery-i ... sa-rs-485/
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Доступ по Modbus-RTU
Вы заводите в контроллер автора таким образом не 10 портов, а только 2-3, фактически объединяя устройства в две-три шины (гальванически они развязаны, но по протоколу - связаны). А надо 10 портов в задаче, без объединения.
Это всё прокатит только если все слейвы имеют разные адреса (и вообще все они слейвы), работают на одинаковых скоростях по одному протоколу и никогда не работают одновременно. Протокол автор не назвал, между прочим (это такой стиль современных дискуссий - недостающую информацию расшаривать для телепатического общего доступа).
Не зря раскидывают все девайсы по разным шинам, не объединяя их по одной шине - на это есть причина.
Это всё прокатит только если все слейвы имеют разные адреса (и вообще все они слейвы), работают на одинаковых скоростях по одному протоколу и никогда не работают одновременно. Протокол автор не назвал, между прочим (это такой стиль современных дискуссий - недостающую информацию расшаривать для телепатического общего доступа).
Не зря раскидывают все девайсы по разным шинам, не объединяя их по одной шине - на это есть причина.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1735
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Доступ по Modbus-RTU
Протокол - Modbus RTU. Адреса слейвам можно настроить конечно любые, но я люблю - что бы на каждой линии была независимая адресация, и она начиналась с 1. Потому как со временем это все забывается, и хотелось бы простой схемы. Для любой линии ближайший прибор (в смысле подхода к нему) адрес 1, потом 2 и т.д. Далее очень не люблю на одной шине разные устройства садить, даже если параметры у них (в смысле параметры порта) одинаковые.
Конечно все они работают одновременно, более того, некоторые из них участвуют в технологических защитах, т.е. разветвители не покатят ни как.
Контроллер полагаю использовать из LP-8841-FDA-LP ISaGRAF 6.Т.е. Linux + Isagraf 6
Ну и осмелюсь вернутся к теме разговора - по поводу I-8144 есть что сказать.
Конечно все они работают одновременно, более того, некоторые из них участвуют в технологических защитах, т.е. разветвители не покатят ни как.
Контроллер полагаю использовать из LP-8841-FDA-LP ISaGRAF 6.Т.е. Linux + Isagraf 6
Ну и осмелюсь вернутся к теме разговора - по поводу I-8144 есть что сказать.
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Доступ по Modbus-RTU
Тогда и вариантов особо нет. Сервер портов нужен, или сервера. Это к тому же даст независимость от контроллера - контроллер можно и заменить на что угодно, прийти с чем угодно и потестить параллельно не отключая контроллера, и т.п.petr2off писал(а): ↑28 апр 2021, 06:04 Адреса слейвам можно настроить конечно любые, но я люблю - что бы на каждой линии была независимая адресация, и она начиналась с 1.
... ... ...
Конечно все они работают одновременно, более того, некоторые из них участвуют в технологических защитах, т.е. разветвители не покатят ни как.
Контроллер полагаю использовать из LP-8841-FDA-LP ISaGRAF 6.Т.е. Linux + Isagraf 6
Кроме того, что я бы с этим не заморачивался а делал бы сразу по-человечески - мне сказать нечего. "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной"
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Доступ по Modbus-RTU
Да нет, неплохо всё. Даже Isagraf какой то древний под эти i-7 взяли. Я тогда еще был с молоком на губах, видел что недорого, и работает ) Но и сейчас особо против не настроен. Закупили их штук 10 с разными мезонинными платами расширения, и теперь как затычка. Нужно что то на скорую руку сваять, с пониманием, что вряд ли на века и особо не ответственный участок - они как палочка выручалочка )