1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Металлорукав - нужен или не нужен?

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 324
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 84 раза

Металлорукав - нужен или не нужен?

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Т.е. вы признаете, что в вашей электроустановке, частью которой является металлорукав, есть напряжение 230В, что подпадает под пункт ПУЭ, при котором все металлические части нужно заземлять, но вы заземлите все, кроме металлорукава.

Вроде простое правило, делов то на пять минут, но "нехочунебуду".

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5793
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 674 раза
Поблагодарили: 845 раз

Металлорукав - нужен или не нужен?

Сообщение Ryzhij »

Sokolov_Dmitry писал(а): 19 апр 2021, 15:53 Т.е. вы признаете, что в вашей электроустановке, частью которой является металлорукав, есть напряжение 230В
Sokolov_Dmitry, у вас с логикой всё в порядке? Вы ПУЭ внимательно читали?
Даже если в электроустановке есть цепи с напряжением выше СНН, то не факт, что металлорукав имеет к ним хоть какое-то отношение.
Если Ваша система умещается в навесной шкаф, проблем нет, но Вы хоть примерно представляете себе количество металлорукавов в РСУ? И далеко не все их требуется заземлять.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 324
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 84 раза

Металлорукав - нужен или не нужен?

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Это часть электроустановки? Да.
В электроустановке где-то есть опасные 230В? Да. Сработала логика "И". Заземляем.

Если в электроустановке заземляют трапы, поручни и т.п. металлическе, в которых нет вообще цепей напряжения, то по вашей логике, чтобы их не заземлять нужно по ним пусти цепи с СНН.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5793
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 674 раза
Поблагодарили: 845 раз

Металлорукав - нужен или не нужен?

Сообщение Ryzhij »

Sokolov_Dmitry писал(а): 19 апр 2021, 17:00 Если в электроустановке заземляют трапы, поручни и т.п. металлическе, в которых нет вообще цепей напряжения
"Заземляют" только то, что требует защиты от косвенного прикосновения, а не всё.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 324
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 84 раза

Металлорукав - нужен или не нужен?

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Ryzhij писал(а): 19 апр 2021, 17:05 "Заземляют" только то, что требует защиты от косвенного прикосновения, а не всё.
Про всё в ПУЭ не написано, а про рукава написано четко. При срабатывании логики про электроустановку и напряжение-заземляем. Как на него попадет опасное напряжение в аварийной ситуации и только в аварийной ситуации уже не наше дело, наше дело заземлить.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Металлорукав - нужен или не нужен?

Сообщение alex-tec »

отчасти соглашусь, если рассматривать в качестве электроустановки тот же автомобиль, как предлагали выше, хотя и там, если поискать, то можно найти напряжения опасные для жизни)) Однако, в большинстве случаев, в реальных электроустановках присутствуют опасные напряжения со всеми вытекающими... Так что лучше не парится, а держать в голове, что металлорукав должен быть заземлен :-P

А как вам такое?
11.1.3 Доступные для прикосновения проводящие части металлической или композитной трубной системы, на которых возможно появление потенциала в случае повреждения, должны быть надежно заземлены.
ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
Здесь уже не говорится о том какой потенциал. :)
Последний раз редактировалось alex-tec 19 апр 2021, 20:52, всего редактировалось 1 раз.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 324
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 84 раза

Металлорукав - нужен или не нужен?

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Про автомобиль или стиральную машину нельзя однозначно скачать, что это не электроустановка. Чтобы ими пользоваться не нужно иметь группу по электробезопасности и проходить инструктаж. Но если к вам домой пришел мастер по ремонту стиралок, то у него есть группа по электробезопасности и для него это электроустановка. Тоже самое автосервис.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»