Т.е. вы признаете, что в вашей электроустановке, частью которой является металлорукав, есть напряжение 230В, что подпадает под пункт ПУЭ, при котором все металлические части нужно заземлять, но вы заземлите все, кроме металлорукава.
Вроде простое правило, делов то на пять минут, но "нехочунебуду".
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Металлорукав - нужен или не нужен?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 84 раза
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5793
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 674 раза
- Поблагодарили: 845 раз
Металлорукав - нужен или не нужен?
Sokolov_Dmitry, у вас с логикой всё в порядке? Вы ПУЭ внимательно читали?Sokolov_Dmitry писал(а): ↑19 апр 2021, 15:53 Т.е. вы признаете, что в вашей электроустановке, частью которой является металлорукав, есть напряжение 230В
Даже если в электроустановке есть цепи с напряжением выше СНН, то не факт, что металлорукав имеет к ним хоть какое-то отношение.
Если Ваша система умещается в навесной шкаф, проблем нет, но Вы хоть примерно представляете себе количество металлорукавов в РСУ? И далеко не все их требуется заземлять.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Металлорукав - нужен или не нужен?
Это часть электроустановки? Да.
В электроустановке где-то есть опасные 230В? Да. Сработала логика "И". Заземляем.
Если в электроустановке заземляют трапы, поручни и т.п. металлическе, в которых нет вообще цепей напряжения, то по вашей логике, чтобы их не заземлять нужно по ним пусти цепи с СНН.
В электроустановке где-то есть опасные 230В? Да. Сработала логика "И". Заземляем.
Если в электроустановке заземляют трапы, поручни и т.п. металлическе, в которых нет вообще цепей напряжения, то по вашей логике, чтобы их не заземлять нужно по ним пусти цепи с СНН.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5793
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 674 раза
- Поблагодарили: 845 раз
Металлорукав - нужен или не нужен?
"Заземляют" только то, что требует защиты от косвенного прикосновения, а не всё.Sokolov_Dmitry писал(а): ↑19 апр 2021, 17:00 Если в электроустановке заземляют трапы, поручни и т.п. металлическе, в которых нет вообще цепей напряжения
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Металлорукав - нужен или не нужен?
Про всё в ПУЭ не написано, а про рукава написано четко. При срабатывании логики про электроустановку и напряжение-заземляем. Как на него попадет опасное напряжение в аварийной ситуации и только в аварийной ситуации уже не наше дело, наше дело заземлить.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Металлорукав - нужен или не нужен?
отчасти соглашусь, если рассматривать в качестве электроустановки тот же автомобиль, как предлагали выше, хотя и там, если поискать, то можно найти напряжения опасные для жизни)) Однако, в большинстве случаев, в реальных электроустановках присутствуют опасные напряжения со всеми вытекающими... Так что лучше не парится, а держать в голове, что металлорукав должен быть заземлен
А как вам такое?
Здесь уже не говорится о том какой потенциал. :)
А как вам такое?
ГОСТ Р МЭК 61386.1-201411.1.3 Доступные для прикосновения проводящие части металлической или композитной трубной системы, на которых возможно появление потенциала в случае повреждения, должны быть надежно заземлены.
Здесь уже не говорится о том какой потенциал. :)
Последний раз редактировалось alex-tec 19 апр 2021, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Металлорукав - нужен или не нужен?
Про автомобиль или стиральную машину нельзя однозначно скачать, что это не электроустановка. Чтобы ими пользоваться не нужно иметь группу по электробезопасности и проходить инструктаж. Но если к вам домой пришел мастер по ремонту стиралок, то у него есть группа по электробезопасности и для него это электроустановка. Тоже самое автосервис.