Здравствуйте!
В контроллере 1214 DC/DC/DC (6ES7 214-AG40-0XBO) записана прошивка версии V 4.3.
На компьютере сейчас установлена (есть) прошивка максимальной версии V 4.2. и как следствие не могу загрузить прошивку в контроллер.
Вопрос:
1-Подскажите как очистить записанную прошивку контроллера чтобы накатить конфигурацию заново?
2-Правильно ли я понимаю что прошивку более новой версии возможно накатить а вернуться к старой нет?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Очистка контроллера
Модератор: Глоб.модераторы
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 118 раз
Очистка контроллера
Судя по этому топику, с версии 4.2, если контроллер был прошит на заводе определенной версией, то понизить ее ниже заводской нельзя.
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
-
- здесь недавно
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 14 июл 2020, 04:29
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Чита
- Благодарил (а): 14 раз
Очистка контроллера
Подскажите как узнать версию прошивки по умолчаниюSMax писал(а): ↑14 апр 2021, 14:03 Судя по этому топику, с версии 4.2, если контроллер был прошит на заводе определенной версией, то понизить ее ниже заводской нельзя.
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 118 раз
Очистка контроллера
По всей видимости это справедливо только для версии 4.2 (FS 05)
На сайте с прошивками и их описаниями имеется такой комментарий:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WWNOTICE: S7-1200 CPUs with Functional Stand 05 (FS: 05) or later cannot be downgraded to firmware versions prior to V4.2.0.
Там же сказано что для работы с прошивкой 4.3 требуется TIA Portal with STEP 7 V15.1 Basic или STEP 7 V15.1 Professional
(у вас я так понимаю версия ниже)
Так что, вам наверное, все равно придется подключится к контроллеру TIA порталом версии 15.1, хотя бы для того чтобы понизить прошивку контроллера.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 14 июл 2020, 04:29
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Чита
- Благодарил (а): 14 раз
Очистка контроллера
Вы правы. В 16 версии шъется нормально.SMax писал(а): ↑14 апр 2021, 17:13По всей видимости это справедливо только для версии 4.2 (FS 05)
На сайте с прошивками и их описаниями имеется такой комментарий:https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WWNOTICE: S7-1200 CPUs with Functional Stand 05 (FS: 05) or later cannot be downgraded to firmware versions prior to V4.2.0.
Там же сказано что для работы с прошивкой 4.3 требуется TIA Portal with STEP 7 V15.1 Basic или STEP 7 V15.1 Professional
(у вас я так понимаю версия ниже)
Так что, вам наверное, все равно придется подключится к контроллеру TIA порталом версии 15.1, хотя бы для того чтобы понизить прошивку контроллера.
Спасибо.