Всем здравствуйте, подскажите кто сталкивался с такой проблемой:
1) Контроллер BME H58 6040 - находится в горячем резервировании с другим контроллером BME H58 6040.
2) Удаленных корзин := 14, через EIO сеть.
3) Mast = 80мс(периодич)/ реальный цикл с резервирование около 45мс. Watch Dog := 500мс. HoldUpTime на CRA = 2000ms
4) Программы EQUAL/ A-RUN_PRIM/ B-RUN_STBY
5) корзина - CPS4020/BMEh586040/NOC0301/NOC0301/NOC0301/NOC0301 (по порядку собрана так)
Собственно сама проблема:
При выдергивании провода резервирования из порта HSBY. происходит переход на другой контроллер, а контроллер который находился в состоянии А_RUN_PRIM - падает. Далее при восстановлении связи между ними(включении шнурка) тут же происходит переход обратно, контроллер B - становится как и в начале в B-RUN_STBY, а первый, который был в A_RUN_PRIM еще не успел подняться. Когда поднимается становится как в исходном положении.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
M580 BME H58 6040 - проблемы резервирования
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
M580 BME H58 6040 - проблемы резервирования
Добрый день!
1. Нет ли написанной программной логики, которая осуществляет SWAP в вашей программе? Архив проекта для анализа не помешал бы
2. Какие версии firmware в ЦПУ и NOC?
3. Какая версия Control Expert и какие апдейты установили?
4. Когда
5. Какой статус redundant link для RIO во время работы второго ПЛК как Primary при отключённом первом?
1. Нет ли написанной программной логики, которая осуществляет SWAP в вашей программе? Архив проекта для анализа не помешал бы
2. Какие версии firmware в ЦПУ и NOC?
3. Какая версия Control Expert и какие апдейты установили?
4. Когда
все ли дропы нормально определяются? Нет ли на них ошибок?
5. Какой статус redundant link для RIO во время работы второго ПЛК как Primary при отключённом первом?
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 12:44
- Имя: Раиф
- Страна: Россия
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 8 раз
M580 BME H58 6040 - проблемы резервирования
Добрый день, ogorsv
1. Принудительного переключения по программной логики нет.
2. Версия ЦПУ: 3.20/ Версия NOC:2.18/ обновлено всё вчера. Включая CRA, 580 h6040 , NOC/ Справедливости ради стоит упомянуть что и до обновления эта ситуация была.
3. CE 15 все последние обновления.
4. Дропы без ошибок. в нормальном состоянии
5. Redudancy в порядке. TRUE стоит.
6. Стоят на 580 access listi - на все айпи CRA. с 1 по 14.
Выдернули HSBY/ контроллер сделал переход на резерв. подцепились на резерв и ниже фотка с сообщениями
Отправлено спустя 44 минуты 39 секунд:
Проблема была найдена в ацесс листах. Были добавлены только IP удаленных корзин CRA/ без указания IP адреса самого 580. ВОзможно изза этого он и терял связь с удаленными корзинами и делал переход в момент отключения резервирования. (IP adress 580 - 74.1 и 74.2, удаленных корзин начиная с 74.3-74.16)
PS/ еще проблема была с тем что я не могу прошить нормально контроллер по IP при установке пароля на софт. При перепрошивки он сбрасывает IP NOCa, и прошивка отваливается на 40 - 50%. Приходится переподключаться на 2-ой NOC и прошивать заново КЦ. По USB шьётся нормально. При отключении защиты(пароля на софт), прошивка по IP адресу через NOC происходит нормально. Это такой баг или фича?:)
1. Принудительного переключения по программной логики нет.
2. Версия ЦПУ: 3.20/ Версия NOC:2.18/ обновлено всё вчера. Включая CRA, 580 h6040 , NOC/ Справедливости ради стоит упомянуть что и до обновления эта ситуация была.
3. CE 15 все последние обновления.
4. Дропы без ошибок. в нормальном состоянии
5. Redudancy в порядке. TRUE стоит.
6. Стоят на 580 access listi - на все айпи CRA. с 1 по 14.
Выдернули HSBY/ контроллер сделал переход на резерв. подцепились на резерв и ниже фотка с сообщениями
Отправлено спустя 44 минуты 39 секунд:
Проблема была найдена в ацесс листах. Были добавлены только IP удаленных корзин CRA/ без указания IP адреса самого 580. ВОзможно изза этого он и терял связь с удаленными корзинами и делал переход в момент отключения резервирования. (IP adress 580 - 74.1 и 74.2, удаленных корзин начиная с 74.3-74.16)
PS/ еще проблема была с тем что я не могу прошить нормально контроллер по IP при установке пароля на софт. При перепрошивки он сбрасывает IP NOCa, и прошивка отваливается на 40 - 50%. Приходится переподключаться на 2-ой NOC и прошивать заново КЦ. По USB шьётся нормально. При отключении защиты(пароля на софт), прошивка по IP адресу через NOC происходит нормально. Это такой баг или фича?:)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
M580 BME H58 6040 - проблемы резервирования
Что-то не так
1. Это начало проявляться недавно или сразу?
2. Последовательность событий:
Архив проекта может прояснить. Наблюдения за Prim и Stby одновременно в двух копиях CE 15 за диагностикой
- до обрыва HSBY Link
- при обрыве
- при восстановлении
3. Как именно вы пытаетесь обновлять firmware ЦПУ и NOC?
Через NOC обновляете ЦПУ "на ходу"? Не обновив сперва NOC?
1. Это начало проявляться недавно или сразу?
2. Последовательность событий:
- 1. 20:57:58Ошибка RIO - здесь дёргаете HSBY Link?
2. 20:57:58 Prim переходит в Off-line.System Halt
3. Wait to Stby
4. Stby to Stop
5. Wait to Stby
6. HSBY link error - или здесь дёргаете HSBY Link?
Архив проекта может прояснить. Наблюдения за Prim и Stby одновременно в двух копиях CE 15 за диагностикой
- до обрыва HSBY Link
- при обрыве
- при восстановлении
3. Как именно вы пытаетесь обновлять firmware ЦПУ и NOC?
Через NOC обновляете ЦПУ "на ходу"? Не обновив сперва NOC?
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 12:44
- Имя: Раиф
- Страна: Россия
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 8 раз
M580 BME H58 6040 - проблемы резервирования
ogorsv,
1. Когда проверили, тогда и появилась эта проблема. Еще на старой версии прошивки 580 (3.10) (неделю - 2 назад)
2. HSBY link error - или здесь дёргаете HSBY Link? - тут дергали hsby
3. ЦПУ - через юсб обновили, НОК - через сервис порт. Насчет архива проекта не могу точно сказать, возможно гриф есть "коммерческая тайна". Я посмотрю если что отправлю на Вас.
1. Когда проверили, тогда и появилась эта проблема. Еще на старой версии прошивки 580 (3.10) (неделю - 2 назад)
2. HSBY link error - или здесь дёргаете HSBY Link? - тут дергали hsby
3. ЦПУ - через юсб обновили, НОК - через сервис порт. Насчет архива проекта не могу точно сказать, возможно гриф есть "коммерческая тайна". Я посмотрю если что отправлю на Вас.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
M580 BME H58 6040 - проблемы резервирования
1. Тестирование новой системы проводили, получается? Или просто решили проверить
2. Если по логу смотреть, то странная очерёдность - возможно ваши игры с паролями не были протестированы до запуска системы. В любом случае лог должен быть другим: Prim-Wait-Stby (выдернули HSBY Link - воткнули). Если не такой порядок - что-то с системой/настройками/программой не так
3. Не настаиваю на разглашении - вы можете в Центр поддержки клиентов обратиться или как вам нужно.
4. На сайте se.com поищите материалы про процедуру обновления. Что нужно отключать, как подключаться и т.д. Может быть, часть вопросов сразу снимется
2. Если по логу смотреть, то странная очерёдность - возможно ваши игры с паролями не были протестированы до запуска системы. В любом случае лог должен быть другим: Prim-Wait-Stby (выдернули HSBY Link - воткнули). Если не такой порядок - что-то с системой/настройками/программой не так
3. Не настаиваю на разглашении - вы можете в Центр поддержки клиентов обратиться или как вам нужно.
4. На сайте se.com поищите материалы про процедуру обновления. Что нужно отключать, как подключаться и т.д. Может быть, часть вопросов сразу снимется
СВ