тепловыделение ПЧ
Модератор: Глоб.модераторы
-
- освоился
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
- Имя: Жариков Игорь Анатольевич
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
- Благодарил (а): 36 раз
- Поблагодарили: 3 раза
тепловыделение ПЧ
Уважаемые коллеги, здравствуйте. Нужен Ваш совет. У нас на производстве очень пыльно, поэтому для ПЧ выстроили герметичный павильончик. Встал вопрос об отводе тепла оттуда. Нужны данные по тепловыделению ПЧ. Все ПЧ марки ИНВТ, 3 шт. по 75 кВт; 3 шт по 50 кВт; 2 шт по 30 кВт; 2 шт по 10 кВт. Обьем павильона 45 м куб. Кто сталкивался с подобным - как решали проблему. Спасибо.
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
тепловыделение ПЧ
По паспорту на ПЧ смотрите номинальный входной ток и номинальный выходной ток. Вычитаете из входного тока выходной. Вот эту разницу ПЧ использует для собственного нагрева. А дальше по формуле мощности в трёхфазной сети.
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
тепловыделение ПЧ
Это каталожные данные. См.документацию производителя.
Некоторые её не указывают, но указывают КПД. Мощность теряемая есть тепло, например мощность 5 кВт, КПД = 80% - 20% от 5 киловатт уходит в тепло, тепловыделение = 1 кВт.
Если не указано и этого - тогда как коллега Выше ответил, и я бы ещё накинул процентов 10-15 к получившейся цифре.
Тепло отводится на радиатор ПЧ, Который, чаще всего, есть задняя стенка ПЧ. Этой стенкой он крепится к монтажной панели. Соответственно если ПЧ Вы ставите не на дин-рейку, а хорошенько прикручиваете к монтажной панели, то тепло отводится в панель, что лучше - площадь радиатора увеличивается. На климатический расчёт это никак не влияет, но работу улучшает.
А если ПЧ прикрутить прямо к корпусу щита без монтажной панели, то часть тепла пойдёт прямо в корпус и сразу на улицу, не нагревая нутро щита. Никаких корректировок в климатический расчёт снова вносить не надо, но можно помнить что по теплу есть некоторый запас. Количественно его оценить - никак, можно только по факту замерить температуру внутри щита и сравнить её с расчётной.
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Тепловыделение проводов и кабелей не забудьте посчитать - они неслабо нагревают щит.