Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5

Сообщение Boris Parkhomenko »

Добрый день. Подскажите силовой кабель, соответствующий следующим условиям:
- для стационарной прокладки;
- бронированный;
- наружная оболочка - ПВХ;
- изоляция жил - ПВХ;
- не распространяющий горение в пучках;
- стойкий к ультрафиолету;
- для прокладки на открытом воздухе (-25...+45С);
- жилы - однопроволочные или многопроволочные, без разницы;
- сечение жил - 4...6 мм2;
- число жил - 6...8.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18777
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 974 раза
Поблагодарили: 1856 раз

Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5

Сообщение Jackson »

Добрый!

Боюсь спросить - Вас в гугле и яндексе забанили?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1586
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5

Сообщение olexsa »

Boris Parkhomenko писал(а): 24 мар 2021, 17:34 для прокладки на открытом воздухе (-25...+45С)
именно прокладки, или эксплуатации?

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5

Сообщение Boris Parkhomenko »

Jackson писал(а): 24 мар 2021, 18:37 Боюсь спросить - Вас в гугле и яндексе забанили?
Вы не поверите! Не забанили! Но вот не находится почему-то кабель, соответствующий всем требованиям. То максимальное количество жил - 5, то материал изоляции не соответствует, то не стойкий к УФ, то не распространяет горение только при одиночной прокладке... Если Вы знаете подходящую марку, не скрывайте - и воздастся сторицей Вам! :)
olexsa писал(а): 24 мар 2021, 20:14 именно прокладки, или эксплуатации?
Эксплуатации. Многолетней, надеюсь. Забыл упомянуть, материал жил - медь. Будет подключаться привод (380 В) во взрывоопасной зоне. Нужно 6 жил (больше - можно, меньше - нет) одним кабелем. Вариант использовать 2 кабеля не рассматривается - нет лишних кабельных вводов (вводов 3, но 2 из них будут заняты кабелями с цепями 24 В).

Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 71 раз

Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5

Сообщение Dotarev »

1. Рядом с заслонкой (или что там) ставите клеммную коробку Exd
2. До коробки прокладываете 5х6,0 + 3х6,0, коих полно.
3. От коробки до устройства прокладываете что-то типа Н07(ТЭП). https://www.samaracable.ru/_pub/spec/050.pdf

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5

Сообщение Boris Parkhomenko »

Dotarev писал(а): 25 мар 2021, 07:21 Рядом с заслонкой (или что там) ставите клеммную коробку Exd
Да, спасибо, подобный вариант рассматривался. На случай, если не найдется подходящего кабеля, была идея поставить рядом с приводом коробку Exd и от нее к приводу проложить многожильный силовой кабель в трубе. В этом случае не нужна броня, защита от УФ и "нг в пучках". Но это в случае, если не подберем кабель по условиям в первом сообщении.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5

Сообщение alex45 »

Я уже писал, что почти два года, как существует вот такое требование из СП 423.1325800.2018:
- для Ex d оболочек оборудования необходимо применять только заполненные кабели, без воздушных полостей, устойчивые к взрывной декомпрессии, возникающей при объемной детонации и выгорании взрывоопасной смеси, как в замкнутом, так и в открытом объеме. Теплостойкость кабеля должна быть не ниже 115°С;
Единственное, что я нашёл, наиболее подходящее под эти требования - кабели ИнСил (не сочтите за рекламу).

Коллеги, а откуда взялось требование о наличии брони для взрывоопасных зон?

Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
Ув. Boris Parkhomenko, а почему нужно именно кабель, стойкий к УФ? Почему нельзя защитить кабель от УФ металлорукавом или трубой или в кабельном лотке проложить?

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5

Сообщение Boris Parkhomenko »

alex45 писал(а): 25 мар 2021, 10:10кабели ИнСил
У нас эти кабели не продаются.
alex45 писал(а): 25 мар 2021, 10:10 Коллеги, а откуда взялось требование о наличии брони для взрывоопасных зон?
Не знаю, какие правила действуют в России, но в Украине действуют НПАОП 27.1-1.10-07 "Правила безопасности в газовом хозяйстве коксохимических предприятий и производств". В них есть пункт 5.1.12 "Разрешается прокладка по газопроводу электролиний напряжением до 380 В, предназначенных для обслуживания газового хозяйства (кабели диспетчеризации, сигнализации, освещения и питания электроприводов задвижек газопроводов), при условии, что электропроводка будет выполнена бронированным кабелем или в стальных трубах."
alex45 писал(а): 25 мар 2021, 10:10 а почему нужно именно кабель, стойкий к УФ? Почему нельзя защитить кабель от УФ металлорукавом или трубой или в кабельном лотке проложить?
Все это сделать можно, но в цехе на газопроводе смонтированы открытые кабельные конструкции, на которых уже проложены кабели к различному оборудованию. И наиболее простым решением была бы прокладка искомого кабеля. Если такого кабеля не найдется, следующим по простоте решением будет прокладка двух кабелей марки ВБбШвнг, установка возле привода соединительной коробки Exd и от нее к приводу - многожильный кабель в трубе. Этот кабель не обязательно должен быть заполненным, так как труба с кабельными вводами Exd и оболочками Exd клеммной коробки привода и соединительной коробки образует взрывонепроницаемую оболочку.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18777
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 974 раза
Поблагодарили: 1856 раз

Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5

Сообщение Jackson »

Boris Parkhomenko писал(а): 24 мар 2021, 20:56 Но вот не находится почему-то кабель, соответствующий всем требованиям
А другие пользователи форума каким-то другим гуглем/яндексом пользоваться будут?
Boris Parkhomenko писал(а): 24 мар 2021, 20:56 То максимальное количество жил - 5, то материал изоляции не соответствует, то не стойкий к УФ, то не распространяет горение только при одиночной прокладке...
Ну так а Вы на что? Тут уже дали решение - используйте два кабеля. Или один с бОльшим количеством жил, лишние - запас. И в финале поиск фильтруется по стране покупки/поставки.
Так все всё ищут. И находят.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5

Сообщение Boris Parkhomenko »

Jackson писал(а): 25 мар 2021, 17:08 А другие пользователи форума каким-то другим гуглем/яндексом пользоваться будут?
А другие пользователи форума в своей практике могли уже применять подобные кабели и могут поделиться опытом. Я же не просил искать за меня, я просил подсказать.
Jackson писал(а): 25 мар 2021, 17:08 Тут уже дали решение - используйте два кабеля.
До такого решения я и сам додуматься в состоянии. Я ведь не спрашивал, сколько мне кабелей нужно, чтобы подвести к приводу 6 жил.
Jackson писал(а): 25 мар 2021, 17:08 Или один с бОльшим количеством жил, лишние - запас
Так я как раз такой найти не могу и никто пока подсказать не может. Если знаете такой - подскажите, а на гугл любой послать может.