- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5
Модератор: Глоб.модераторы
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5
Добрый день. Подскажите силовой кабель, соответствующий следующим условиям:
- для стационарной прокладки;
- бронированный;
- наружная оболочка - ПВХ;
- изоляция жил - ПВХ;
- не распространяющий горение в пучках;
- стойкий к ультрафиолету;
- для прокладки на открытом воздухе (-25...+45С);
- жилы - однопроволочные или многопроволочные, без разницы;
- сечение жил - 4...6 мм2;
- число жил - 6...8.
- для стационарной прокладки;
- бронированный;
- наружная оболочка - ПВХ;
- изоляция жил - ПВХ;
- не распространяющий горение в пучках;
- стойкий к ультрафиолету;
- для прокладки на открытом воздухе (-25...+45С);
- жилы - однопроволочные или многопроволочные, без разницы;
- сечение жил - 4...6 мм2;
- число жил - 6...8.
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5
Добрый!
Боюсь спросить - Вас в гугле и яндексе забанили?
Боюсь спросить - Вас в гугле и яндексе забанили?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1586
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5
Вы не поверите! Не забанили! Но вот не находится почему-то кабель, соответствующий всем требованиям. То максимальное количество жил - 5, то материал изоляции не соответствует, то не стойкий к УФ, то не распространяет горение только при одиночной прокладке... Если Вы знаете подходящую марку, не скрывайте - и воздастся сторицей Вам! :)
Эксплуатации. Многолетней, надеюсь. Забыл упомянуть, материал жил - медь. Будет подключаться привод (380 В) во взрывоопасной зоне. Нужно 6 жил (больше - можно, меньше - нет) одним кабелем. Вариант использовать 2 кабеля не рассматривается - нет лишних кабельных вводов (вводов 3, но 2 из них будут заняты кабелями с цепями 24 В).
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
- Имя: Мишкин Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 71 раз
Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5
1. Рядом с заслонкой (или что там) ставите клеммную коробку Exd
2. До коробки прокладываете 5х6,0 + 3х6,0, коих полно.
3. От коробки до устройства прокладываете что-то типа Н07(ТЭП). https://www.samaracable.ru/_pub/spec/050.pdf
2. До коробки прокладываете 5х6,0 + 3х6,0, коих полно.
3. От коробки до устройства прокладываете что-то типа Н07(ТЭП). https://www.samaracable.ru/_pub/spec/050.pdf
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5
Да, спасибо, подобный вариант рассматривался. На случай, если не найдется подходящего кабеля, была идея поставить рядом с приводом коробку Exd и от нее к приводу проложить многожильный силовой кабель в трубе. В этом случае не нужна броня, защита от УФ и "нг в пучках". Но это в случае, если не подберем кабель по условиям в первом сообщении.
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5
Я уже писал, что почти два года, как существует вот такое требование из СП 423.1325800.2018:
Коллеги, а откуда взялось требование о наличии брони для взрывоопасных зон?
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
Ув. Boris Parkhomenko, а почему нужно именно кабель, стойкий к УФ? Почему нельзя защитить кабель от УФ металлорукавом или трубой или в кабельном лотке проложить?
Единственное, что я нашёл, наиболее подходящее под эти требования - кабели ИнСил (не сочтите за рекламу).- для Ex d оболочек оборудования необходимо применять только заполненные кабели, без воздушных полостей, устойчивые к взрывной декомпрессии, возникающей при объемной детонации и выгорании взрывоопасной смеси, как в замкнутом, так и в открытом объеме. Теплостойкость кабеля должна быть не ниже 115°С;
Коллеги, а откуда взялось требование о наличии брони для взрывоопасных зон?
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
Ув. Boris Parkhomenko, а почему нужно именно кабель, стойкий к УФ? Почему нельзя защитить кабель от УФ металлорукавом или трубой или в кабельном лотке проложить?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5
У нас эти кабели не продаются.
Не знаю, какие правила действуют в России, но в Украине действуют НПАОП 27.1-1.10-07 "Правила безопасности в газовом хозяйстве коксохимических предприятий и производств". В них есть пункт 5.1.12 "Разрешается прокладка по газопроводу электролиний напряжением до 380 В, предназначенных для обслуживания газового хозяйства (кабели диспетчеризации, сигнализации, освещения и питания электроприводов задвижек газопроводов), при условии, что электропроводка будет выполнена бронированным кабелем или в стальных трубах."
Все это сделать можно, но в цехе на газопроводе смонтированы открытые кабельные конструкции, на которых уже проложены кабели к различному оборудованию. И наиболее простым решением была бы прокладка искомого кабеля. Если такого кабеля не найдется, следующим по простоте решением будет прокладка двух кабелей марки ВБбШвнг, установка возле привода соединительной коробки Exd и от нее к приводу - многожильный кабель в трубе. Этот кабель не обязательно должен быть заполненным, так как труба с кабельными вводами Exd и оболочками Exd клеммной коробки привода и соединительной коробки образует взрывонепроницаемую оболочку.
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5
А другие пользователи форума каким-то другим гуглем/яндексом пользоваться будут?Boris Parkhomenko писал(а): ↑24 мар 2021, 20:56 Но вот не находится почему-то кабель, соответствующий всем требованиям
Ну так а Вы на что? Тут уже дали решение - используйте два кабеля. Или один с бОльшим количеством жил, лишние - запас. И в финале поиск фильтруется по стране покупки/поставки.Boris Parkhomenko писал(а): ↑24 мар 2021, 20:56 То максимальное количество жил - 5, то материал изоляции не соответствует, то не стойкий к УФ, то не распространяет горение только при одиночной прокладке...
Так все всё ищут. И находят.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Подскажите бронированный силовой кабель с числом жил больше 5
А другие пользователи форума в своей практике могли уже применять подобные кабели и могут поделиться опытом. Я же не просил искать за меня, я просил подсказать.
До такого решения я и сам додуматься в состоянии. Я ведь не спрашивал, сколько мне кабелей нужно, чтобы подвести к приводу 6 жил.
Так я как раз такой найти не могу и никто пока подсказать не может. Если знаете такой - подскажите, а на гугл любой послать может.