1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Сохранение заданной конфигурации при выключении и повторном включении автомата питания ПЛК

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
FearUdon
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 мар 2021, 10:49
Имя: Фирдавс
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Сохранение заданной конфигурации при выключении и повторном включении автомата питания ПЛК

Сообщение FearUdon »

Возникла проблема при выключении ПЛК (все настройки нагрева сбрасываются в ноль, восстанавливать всё обратно достаточно долго каждый раз). Есть ли в TIA Portal возможность сохранить настроенную конфигурацию таким образом, чтобы при включении ПЛК достаточно было просто загрузить сохранённую конфигурацию без отдельной настройки каждого нагревателя, пороговых значений температуры и т.д.?
Аватара пользователя

DemoN9577
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
Имя: Сергей
Страна: СССР
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 28 раз

Сохранение заданной конфигурации при выключении и повторном включении автомата питания ПЛК

Сообщение DemoN9577 »

Для этого надо задекларировать переменную как "retain".
Ещё можно инициализировать переменные в ОВ100, который запускается во время первого цикла после старта ПЛК.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!

Andreywys
освоился
освоился
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 78 раз

Сохранение заданной конфигурации при выключении и повторном включении автомата питания ПЛК

Сообщение Andreywys »

Да, возможно.
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»