1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Некорректное поведение контроллера М251

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
mik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 23:17
Имя: Полтораков Михаил Васильевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 6 раз

Некорректное поведение контроллера М251

Сообщение mik »

Здравствуйте.

Хочу обсудить вопрос некорректной работы Ethernet 1 в контроллере М251.

Суть вопроса заключается в следующем.

В процессе работы с контроллером М251 обнаружилось, что при перезагрузке контроллера интерфейс Ethernet 1 принимает случайным образом либо IP-адрес по умолчанию (заводские настройки), либо заданный в проекте EcoStruxureMachineExpert (ESME). В проекте IP-адрес для Ethernet 1 задан как static. Очень похоже, что данная проблема возникла в ESME v. 1.2.6. На днях вышла версия 1.2.7, однако данная ошибка не исправлена (проверено экспериментально на "живом" контроллере). С помощью технического эксперта (Евгения Тарасова) было найдено решение данной проблемы, а именно подключение интерфейса Ethernet 2 к какому-либо сетевому устройству. В частности, мне удалось решить данную проблему, подключив к Ethernet 2 обычный бытовой неуправляемый свич на 4 порта.

С одной стороны, странно, что Шнайдер, зная об этой проблеме, не предпринял усилий для ее решения например в новой версии ESME 1.2.7.

С другой стороны, хочется предупредить пользователей М251 о данной проблеме и подсказать, что есть надежное и недорогое решение (цена свича около 500 руб), хоть это решение и "костыль".

se_sib
специалист по FLEXEM
специалист по FLEXEM
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 84 раза

Некорректное поведение контроллера М251

Сообщение se_sib »

Эта проблема решена в Machine Expert V2.0, к середине апреля этого года должны запустить.
В ESME V1.2.7 были сделаны правки только для PacDrive.
Ответить

Вернуться в «ПЛК»