Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Буду благодарен за помощь.
Задача состоит в подключении выключателей безопасности к калиткам ограждения. Что бы открыть калитку, необходимо остановить конвейер. Чтобы запустить конвейер, сперва нужно закрыть калитку.
Необходимо подключить датчики безопасности к контроллеру Siemens Simatic S7 315-2 Pn/DP. Т.к. задача относится к системе противоаварийной защиты и блокировки, то выбор пал на сигнальные F-модули ввода-вывода дискретных сигналов, использующиеся в станциях систем распределенного ввода-вывода ET 200M.
1. Могут ли F-модули полноценно работать c S7 315-2 Pn/DP или для полноценной работы F-модулей необходим контроллер S7-300F?
2. Будет ли правильным с точки с точки зрения принципов построения систем противоаварийной защиты применить стандартные модули ввода-вывода дискретных сигналов для работы с Siemens Simatic S7 315-2 Pn/DP?
P.S. Выключатели безопасности — FG-выключатели Pizzato Elettrica.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
F-модули в составе S7 315-2 Pn/Dp
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 янв 2021, 04:43
- Имя: Олег
- Страна: Россия
- город/регион: Ust-Ulimsk
- Благодарил (а): 1 раз
-
- освоился
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 78 раз
F-модули в составе S7 315-2 Pn/Dp
Если контроллер не F, то как вы планируете написать safety? А если программа не safety, о и f модули не нужны
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 янв 2021, 04:43
- Имя: Олег
- Страна: Россия
- город/регион: Ust-Ulimsk
- Благодарил (а): 1 раз
F-модули в составе S7 315-2 Pn/Dp
Спасибо за отзыв, картина стала понятней. Программу не я писать буду, максимум, что я умею, написать на LOGO!. Я делаю проект на подключение выключателей безопасности, и, т.к. я чисто киповец, то приходится изучать контроллеры, что мне очень интересно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 11 окт 2016, 08:38
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Новочебоксарск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
F-модули в составе S7 315-2 Pn/Dp
Подключите аппаратно на Pilz, На контроллер завидите сигнал для сообщения.