ЭНИП-2
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 дек 2020, 14:22
- Имя: Иван
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 2 раза
ЭНИП-2
Добрый день! Используем измерительный преобразователь ЭНИП-2 производства "Энергосервис". Не отображаются фазные значения напряжений. В программе конфигурирования ЭНИП-2 (ESConfigurator) присутствует настройка "Схема подключения ТН". И есть на выбор три схемы подключения: 1) 4-х проводная; 2) 3-х проводная; 3) 3-х проводная (U фазн.).
Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста, в чем отличие схемы подключения "3-х проводная" от 3-х проводная (U фазн.)?
В документации ничего не нашел. Заранее спасибо за ответ!
Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста, в чем отличие схемы подключения "3-х проводная" от 3-х проводная (U фазн.)?
В документации ничего не нашел. Заранее спасибо за ответ!
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
ЭНИП-2
Вот это https://enip2.ru/documentation/re_enip.411187.002.pdf стр. 115-121 совсем не подходит? А почему?
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
ЭНИП-2
любопытства ради скачал конфигуратор. Действительно, непонятно. А кроме самостоятельного разбора вопроса, энергетики оказать помощь не могут?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 дек 2020, 14:22
- Имя: Иван
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 2 раза
ЭНИП-2
Доброго времени суток! У меня уже смонтировано и налажено 192 шт. ЭНИП-2. Большинство работают и отображают данные корректно, но вот некоторые не отображают фазные напряжения. Мне нужно понять принципиальное отличие схемы подключения "3-х проводная" от 3-х проводная (U фазн.). Уже на 98% уверен, что при использовании схемы подключения "3-х проводная (U фазн.)" будут отображаться фазные напряжения.olexsa писал(а): ↑12 дек 2020, 17:44Вот это https://enip2.ru/documentation/re_enip.411187.002.pdf стр. 115-121 совсем не подходит? А почему?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Доброго времени суток! Нет, не могут. Я так понимаю ответ мне только сможет дать производитель "Энергосервис". Но к сожалению в выходные они не работают. А другие компании занимаются только реализацией ЭНИП-2.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 84 раза
ЭНИП-2
в описании же написано, что при 3-х проводной схеме (см. таблицу 2.2) фазные напряжения( как и многие другие пааметры) по интефейсам не передаются. Передаются только при 4-х проводной схеме.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 дек 2020, 14:22
- Имя: Иван
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 2 раза
ЭНИП-2
Sokolov_Dmitry, Доброго времени суток! Спасибо. Я видел эту таблицу 2.2. Вопрос в другом: "В чем принципиальное отличие схемы подключения "3-х проводная" от "3-х проводная (U фазн.)"?
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
ЭНИП-2
В 3-проводной схеме обычно измеряются линейные напряжения, а фазные рассчитываются. В 4-проводной схеме можно принудительно включить измерение фазных напряжений - тогда линейные будут рассчитываться. Одновременно измерять и линейные и фазные - это в два раза больше быстрых АЦП, трансформаторов, усложнение схемы, то есть стоит денег, поэтому это делается только в дорогих приборах и терминалах РЗА.Engineer37 писал(а): ↑13 дек 2020, 11:17 понять принципиальное отличие схемы подключения "3-х проводная" от 3-х проводная (U фазн.)
Но это никакого значения не имеет, прибор в любом случае должен отдать какие-то значения, правильно рассчитанные или неправильно, но отдать должен.
Надо посмотреть что отдает прибор, сделать ручной замер и сравнить. По этим данным будет понятно, где враньё. Не тратьте время на разговоры - цифры в студию.
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
возможно, этот прибор и считать не умеет, отдаёт только то что измерил. Это прошлый век (в буквальном смысле), я таких приборов в руках не держал уже лет 20.Engineer37 писал(а): ↑13 дек 2020, 11:17 в описании же написано, что при 3-х проводной схеме (см. таблицу 2.2) фазные напряжения( как и многие другие пааметры) по интефейсам не передаются. Передаются только при 4-х проводной схеме.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
ЭНИП-2
В порядке предположения:
Речь про схему включения через ТН - звезда или треугольник. И напряжений, которые он измеряет на входах.
Вообще, такого добра (энипов) у нас изрядно, включены на шинки EV, но вот нюансы подключения надо по схемам смотреть и в конфиги лезть... Это только на работе...
Речь про схему включения через ТН - звезда или треугольник. И напряжений, которые он измеряет на входах.
Вообще, такого добра (энипов) у нас изрядно, включены на шинки EV, но вот нюансы подключения надо по схемам смотреть и в конфиги лезть... Это только на работе...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
ЭНИП-2
Вангую, что нет. Похоже что речь как раз о том, о чём писал Выше: измеряем фазное или линейное. Первый вариант автора - линейное, и тут всё равно, звездой ли выход ТН или треугольником; второй вариант - фазное, и это должна быть 4-проводная сеть.
А ещё, мы не видели как он у автора подключён и к чему, и что собственно требуется - чем гадать, автору бы лучше свою схему приложить.
Кстати, на СН часто вижу, что используют измерение линейных, и это корректно потому что фаза "В" после ТН часто заземлена и фазное напряжение "В" равно нулю. Может и в этом дело тоже.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 дек 2020, 14:22
- Имя: Иван
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 2 раза
ЭНИП-2
Доброго времени суток! Всех благодарю за уделенное время и старание помочь.
Ответ от производителя ЭНИП-2 ( "Энергосерис"): "Схема подключения "3-х проводная (U фазн.)" - это на самом деле 4-х проводная схема с двумя трансформаторами тока. Эта схема была выполнена под конкретный проект. Использовать ее не рекомендуют, т.к она имеет свою специфику".
Всем хорошего дня!
Ответ от производителя ЭНИП-2 ( "Энергосерис"): "Схема подключения "3-х проводная (U фазн.)" - это на самом деле 4-х проводная схема с двумя трансформаторами тока. Эта схема была выполнена под конкретный проект. Использовать ее не рекомендуют, т.к она имеет свою специфику".
Всем хорошего дня!
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
ЭНИП-2
Блеск.Engineer37 писал(а): ↑14 дек 2020, 09:27 3-х проводная (U фазн.)" - это на самом деле 4-х проводная схема с двумя трансформаторами тока. Эта схема была выполнена под конкретный проект. Использовать ее не рекомендуют, т.к она имеет свою специфику
А специфика заключается в том что в 4-проводной сети 2 трансформатора тока в принципе не могут дать корректных измерений. Или я чего-то не понимаю?
Вот почему схему-то не приложить? Вроде инженеры, а общаемся "на пальцах".
Но это опять мимо кассы, потому что вопрос был про напряжения, а не токи и мощности.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
ЭНИП-2
Вот это как раз к вопросу о "считать не умеет". ЭНИП считать умеет, но посчитать нормально фазные напряжения при трехпроводной схеме, не зная куда повернут 3U0 и какой он длины - та еще затея
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
ЭНИП-2
У одного из пользователей форума (искал, у кого - не получилось найти) подпись в профиле имеется - не косяки и глюки, а недокументированные возможности. Ну как раз под данный случай. Ну что мешает производителю исправить руководство по конфигуратору, дополнить двумя строками текста?Engineer37 писал(а): ↑14 дек 2020, 09:27 Ответ от производителя ЭНИП-2 ( "Энергосерис"): "Схема подключения "3-х проводная (U фазн.)" - это на самом деле 4-х проводная схема с двумя трансформаторами тока. Эта схема была выполнена под конкретный проект. Использовать ее не рекомендуют, т.к она имеет свою специфику".
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 ноя 2020, 09:52
- Имя: Алина Нагих
- Страна: Россия
- город/регион: Архангельск
- Поблагодарили: 1 раз
ЭНИП-2
добрый день!
от имени производителя благодарим за полезное замечание. вопрос решен :) обновленное ПО доступно https://enip2.ru/production/metering/enip-2/
от имени производителя благодарим за полезное замечание. вопрос решен :) обновленное ПО доступно https://enip2.ru/production/metering/enip-2/