Посоветуйте как сконфигурировать и обработать на AI 4xRTD/TC 2-,3-,4-wire HF Simens ET 200SP (6ES7 134-6JD00-0CA1) термосопротивления TCM(Cu50) W100=1,426, ТСМ(50M) W100=1,428, TCM(Cu100) W100=1,426, ТСМ(100M) W100=1,428.
Предварительное решение: сконфигурировать в Tia Portale как Ristor (3-wire, 3-wire) 150 ohms и писать обработчик НСХ, с последующей метрологической экспертизой.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
TCM 50/100 на ET 200SP
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 20:56
- Имя: Роман Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа/Башкортостан
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
TCM 50/100 на ET 200SP
Хм, а вы точно хотите связываться с метрологической экспертизой? Может проще взять обычный аналоговый модуль и поставить нормирующий преобразователь? Или взять другие термосопротивления?
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
TCM 50/100 на ET 200SP
Термосопротивления М50/М100/Сu50 много лет в работе и их на объекте техперевооружения среднего/верхнего уровня более 150 штук.
Место расположения шкафов ограничено, у конструктора в габариты шкафов не помещаются нормирующий преобразователи.
Эскиз от конструктора: без промежуточных клемм, или с 4-ярусной промежуточной клеммой подключение к AI 4xRTD/TC 2-,3-,4-wire HF Simens ET 200SP .
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
TCM 50/100 на ET 200SP
Не достаточно места для перевода всего на ET 200MP, использовать IM 155-5 PN HF (6ES7 155-5AA00-0AC0) и AI 8xU/R/RTD/TC HF (6ES7 155-5AA00-0AC0).
Использование в одной системе проекте ET 200SP и ET 200MP, не совсем правильно... увеличение применяемой номенклатуры.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 20:56
- Имя: Роман Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа/Башкортостан
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
TCM 50/100 на ET 200SP
Вот прям совсем места нет?
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
TCM 50/100 на ET 200SP
Стоимость вариантов проектных решений начинает оказывать влияние:
замена ET 200SP 4 AI RTD/TC 2-/3-/4-проводные (6AG1 134-6JD00-2CA1) по 381 Евро
с метрологической экспертизой и участие в поверки представителя ЦСМ бюджетние,
чем применение ET 200MP AI 8x U/R/RTD/TC HF (6ES7 531-7PF00-0AB0) по 850 Евро.
Дешевле заменить медные термосопротилвеняи на платиновые,
чем использовать нормирующий преобразователи.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 22 дек 2020, 16:06
- Имя: Василий Грицеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
TCM 50/100 на ET 200SP
MaksimNT, Добрый день,как решили задачу? имеется датчик ТСМ ОВЕН ДТС045 50М В3, и такой же модуль AI 4xRTD/TC 2-,3-,4-wire HF Simens ET 200SP (6ES7 134-6JD00-0CA1), как сконфигурировать не пойму.