Сбой памяти и стоп плк

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Verner
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 21 авг 2020, 14:51
Имя: Андрей
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Сбой памяти и стоп плк

Сообщение Verner »

Коллеги, спасайте!
S7 414dp.
Система пашет с 2018 года без сбоев.
В этом году словили дважды сбой: плк уходит в стоп, при входе в онлайн- не одного блока, даже ob1, только sfb.!
Грузим блоки - старта нет, из стопа не выходит.
Грузим всю конфигурацию- успешный старт и работа как нив чем не бывало.
Первый раз грешили на cpu, поменяли.
Полгода спустя такой же сбой
Кто сталкивался с подобным, что это может быть?
Рядом работает подобный проект, без проблем.
ПО в этом году не менялось

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Сбой памяти и стоп плк

Сообщение POV »

А что в диагностическом буфере?

Автор темы
Verner
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 21 авг 2020, 14:51
Имя: Андрей
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Сбой памяти и стоп плк

Сообщение Verner »

Ошибка вида DBне загружена, стоп по ob 121 (promming error). И все 120 сообщений подобные. Zabbix поднять ещё не успели, так бы весь буфер увидели.
При этом в нормальном состоянии эта обшка есть.
В online зашёл по tcp/ip с инженерной станции без проблем, значит частично конфигурация осталась цела.
Но стартануть без прогруза конфигурации не смог. Времени на долгий разбор и эксперименты не было, долгий останов управляемого обьекта критичен (тепловой ОУ)
На сбой питания не похоже, плк запитаны от ИБП и на соседнем аналогичном обьекта без сбоев. Симатик безопасности так же без сбоев.

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Сбой памяти и стоп плк

Сообщение POV »

Правильно ли я понял?
В одной корзине два разных цпу выдали такое поведение?
Что слоте памяти? рам или флэш? Если рам, то банальное пропадание питания так и будет выглядеть - цпу пустое, адреса присвоены.
Какой БП, хватает ли его мощности? Что с батарейками?
Если с питанием извне уверены смотрите на БП.
Корзина - вибрации или еще чего. Но такого не видел.
Что за модули в корзине (если есть)?
ПО не менялось, но внешние условия поменялись и реакция, но чтобы вот так со стиранием. Откуда об121 вызывается, не просто так же.
Точный номер цпу или, если знаете, не цпу от Н системы в сингле моде?

Автор темы
Verner
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 21 авг 2020, 14:51
Имя: Андрей
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Сбой памяти и стоп плк

Сообщение Verner »

Нет, другой цпу в соседнем шкафу, но на той же ИБП.
В слоте flash.
Бп PS 400 20А, батарейки есть.
ЦПУ 414-2DP, точно не от H. Точно номер сейчас не скажу.
Об вызывается при попытке записать результат АЦП в DB, а DB в памяти нет. И ob121 нет, результат - падение в стоп.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

Сбой памяти и стоп плк

Сообщение v0v »

Что то не понятно, Вы утверждаете, что используется FLESH, тогда программа должна загружаться с неё. Возможно на flesh не все записано и приходится загружать с программатора? В любом случае программа не должна стираться. Вот если было бы RAM, то могли просто вытащить и вставить обратно. У нас такое случалось. Если все так как представили, то остается только корзину поменять.

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Сбой памяти и стоп плк

Сообщение POV »

Бррр, сумбурно. ОВ121 нет в памяти, ДВ нет в памяти, а кто туда пишет FC, FB есть? Я понимаю, что в такой ситуации надо быстро и иногда все делается неправильно просто из-за суеты. Сам такой. Но сейчас то анализ можно делать уже не спеша.
Если стоит флеш и рам потеряна - взлетит с флеш. Программа на флеш записана?
Я тут в одном месте как флеш поставили вздохнул спокойно. Ну не хотят они за батареями следить. А так супер - несколько параметров вбивают и все довольны.
БП на 20 ампер. Что в корзине кроме цпу и CP?
Код весь ваш? Нет там стирания ДВ? Кросс референс и посмотреть какие системные функции используются.

Автор темы
Verner
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 21 авг 2020, 14:51
Имя: Андрей
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Сбой памяти и стоп плк

Сообщение Verner »

Что является первопричиной ошибки OB121 выяснить невозможно, кто первым стёрся из памяти - db или fc. В прошлый сбой в памяти осталось пара db, притом с номерами не подряд, в свежий сбой девственно чистая память, одни sfb и не более ничего.
Флешка вставлена, а вот пишем ли мы на нее я уже не уверен и за это направление спасибо, будем проверять.
Код весь наш и удаления DB в нем точно нет.
В корзине 7 плат ввода вывода, две ЕТшки и dp/dp coupler. Рядом стоит точно такой же шкаф с точно таким же проектом и корзиной , копия в копию. И на нем подобного не ловили.

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Сбой памяти и стоп плк

Сообщение POV »

Вы явно не представляете как в 400 серии используется флеш. С 300 серией ничего общего. Нужно почитать руководство.
Предположим, что флеш не используется (судя по симптомам так и есть). Программа из рабочей рам пропадает не просто так. Я думаю проблемы именно с питанием. Я бы сменил БП, дабы исключить проблемы с ним. Ну еще корзина.
Но проще всего диагностический буфер в этот момент. Там будет прямо написано. Пока ничего указывающего на проблемы с аппаратурой самого цпу вы не написали.