Добрый день, тупой вопрос, но не могу понять.. Есть индуктивный датчик работающий в диапазоне от 0 до 30v, у него 3 контакта, +, -, и сигнальный контакт (на котором появляется тот же вольтаж, что и подаешь на датчик)
На самом лого написано, что максимально в эти контакты можно подавать 10v, то есть получается, мне нужно городить отдельное питание для лого и для датчиков ? или воткнуть промежуточное реле, верно ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Logo 12/24rce и датчик 24v
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 дек 2020, 16:24
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Дубна
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Logo 12/24rce и датчик 24v
Это где такое написано. Руководство посмотрите.JimmyTodeskey писал(а): ↑09 дек 2020, 16:38 На самом лого написано, что максимально в эти контакты можно подавать 10v
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось POV 09 дек 2020, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 118 раз
Logo 12/24rce и датчик 24v
На самом LOGO написано I1, I2 = AI3, AI4 (0...10V)
что означает дискретные входы I1 и I2 могут быть спараметрированы как аналоговые входы AI3 и AI4 с диапазоном 0...10V.
Дискретные же входы LOGO! 12/24:
Max. continuous permissible voltage 28.8 VDC
• Signal 0 < 5 VDC
• Signal 1 > 8.5 VDC
При проектировании будьте внимательны с настройкой входов.
что означает дискретные входы I1 и I2 могут быть спараметрированы как аналоговые входы AI3 и AI4 с диапазоном 0...10V.
Дискретные же входы LOGO! 12/24:
Max. continuous permissible voltage 28.8 VDC
• Signal 0 < 5 VDC
• Signal 1 > 8.5 VDC
При проектировании будьте внимательны с настройкой входов.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Logo 12/24rce и датчик 24v
Раньше на старых LOGO использовались для аналоговых сигналов только I7,I8 соответственно AI1,AI2 (0..10V) Но можно и как дискретные входа зависит от программы. Теперь добавили еще поэтому, наверное, и названия не по порядку.