Кто знаком с S7 400H Помогите советом
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Кто знаком с S7 400H Помогите советом
Всем привет.
Ситуация: 2 резервированных ПЛК 414Н. 0й замигал всеми индикаторами, и при этом его СР (коммуникационный модуль) ушел в стоп. Т.е. даже не зайти в буфер не посмотреть. Попробовал замену СР - без толку. Меняем ПЛК. Различие только в Firmware - старый 4.5.3, новый 4.5.5. Карту памяти соответственно ту же. ПЛК поднимается, СР тоже, но ПЛК не может запуститься. Информация в буфере:
LINK-UP cancelled because the system program in one of the CPU does not much
Ок, запускаем 0й отдельно (1й выкл по питанию) - запускается без проблем. Проблема в синхронизации.
Останавливаем оба ПЛК в стоп, заливаем полностью, исключая DB. Не помогает. Что 0й, что 1й запускаются только по отдельности. Если вдвоем, то тот кто первый (встает мастером) того и тапки.
В Hardware Step 7, даже самом последнем, вариант выбора ПЛК один - v4.5. Мне кажется, что отличие в версии не должно стать предкновением.
Что скажите?
Железо:
ПЛК - 6ES7 414-4HM14-0AB0
CP - 6GK7 443-1EX20-0XE0 (для каждого ПЛК свой)
Рейка - 6ES7 400-2JA00-0AA0
Ситуация: 2 резервированных ПЛК 414Н. 0й замигал всеми индикаторами, и при этом его СР (коммуникационный модуль) ушел в стоп. Т.е. даже не зайти в буфер не посмотреть. Попробовал замену СР - без толку. Меняем ПЛК. Различие только в Firmware - старый 4.5.3, новый 4.5.5. Карту памяти соответственно ту же. ПЛК поднимается, СР тоже, но ПЛК не может запуститься. Информация в буфере:
LINK-UP cancelled because the system program in one of the CPU does not much
Ок, запускаем 0й отдельно (1й выкл по питанию) - запускается без проблем. Проблема в синхронизации.
Останавливаем оба ПЛК в стоп, заливаем полностью, исключая DB. Не помогает. Что 0й, что 1й запускаются только по отдельности. Если вдвоем, то тот кто первый (встает мастером) того и тапки.
В Hardware Step 7, даже самом последнем, вариант выбора ПЛК один - v4.5. Мне кажется, что отличие в версии не должно стать предкновением.
Что скажите?
Железо:
ПЛК - 6ES7 414-4HM14-0AB0
CP - 6GK7 443-1EX20-0XE0 (для каждого ПЛК свой)
Рейка - 6ES7 400-2JA00-0AA0
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Кто знаком с S7 400H Помогите советом
выдержка из 05_Modes_r.pdf для S7-400H
вот из более свежего руководства https://support.industry.siemens.com/cs ... 2&lc=ru-RU стр. 31
скорее всего важны все циферки версииПосле актуализации главный и резервный CPU находятся в режиме RUN. Оба CPU синхронно обрабатывают программу пользователя.
Исключение: при переключении главного и резервного CPU для изменения конфигурации или программы.
Состояние «Резервирование» возможно только в том случае, если оба CPU относятся к одной и той же версии и имеют одну и ту же версию ПЗУ.
вот из более свежего руководства https://support.industry.siemens.com/cs ... 2&lc=ru-RU стр. 31
возможно можно обновить 4.5.3 до 4.5.5. давно с Сименсом не работалRedundantly used CPUs must be identical, i.e. they must have the same article number,
product version and firmware version. It is not the marking on the front side that is
decisive for the product version, but the revision of the "Hardware" component ("Module
status" dialog mask) to be read using Step 7.
можно, но только на 1...Only the third number of the firmware versions of the master and reserve CPU may differ by 1. You can only update to the newer version.
Example: From V6.0.0 to V6.0.1
Please take note of any information posted in the firmware download area.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Кто знаком с S7 400H Помогите советом
Спасибо, коллега.
Сколько бабушка не гладила по голове внучка со словами - учи английский... Бить надо было )
Пока на английском вопрос не сформулировал - в SIOS путнего ничего не нашел. Да, скачал 4.5.3, надеюсь спасет )
Как назло запустился на том самом, который "шить" надо. Будем ждать остановку.
PS Там и обратно откатить можно. Я до такого добрался топика
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Прикольно будет если и вниз только на 1-цу )))
Железяка миллион руб стоит
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Кто знаком с S7 400H Помогите советом
Обратите внимание, что одинаковыми должны быть и версии аппаратуры. То есть заказной номер и релиз железа. Они гравированы на модуле и можно посмотреть в Step7, при подключении (по MPI то они у вас видны).
А лить лучше последнюю прошивку, доступную для вашего железа, Сименс там много чего исправляет, особенно в Н моделях. Само собой возможно потребуется и поменять версию в HW, что связано с остановкой - тут вам решать что важнее - новая прошивка или останов.
А лить лучше последнюю прошивку, доступную для вашего железа, Сименс там много чего исправляет, особенно в Н моделях. Само собой возможно потребуется и поменять версию в HW, что связано с остановкой - тут вам решать что важнее - новая прошивка или останов.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Кто знаком с S7 400H Помогите советом
Останову быть все равно. А по поводу прошивки - выше коллега нашел, что только на 1чку вверх можно шить (и то 3ю цифру). Или Вы считаете, что лесенкой?...
Нет уж, я назад )
Номер конечно тот же, а что за релиз? По MPI - сорри, не догадался, да и времени на раздумия было мало. Надо кстати отбракованный попробовать включить... Но нет карты. Будем заказывать. Прежде чем миллион браковать )
Я уже написал, в HW версия одна - 4.5. Обычно же третья цифра там не пишется. И вот, кстати, да - старых версий там нет. Значит кому то придется и в HW что то подкачивать.
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Кто знаком с S7 400H Помогите советом
Речь не о прошивке. Речь о том, что только третья цифра версии между мастером и резервным может отличаться на 1. То есть - в паре с версией 4.5.5 может работать от 4.5.4 до 4.5.6.
Вы можете обновить только до более новой версии. Так что, я думаю, надо 4.5.3 4.5.5 делать.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Кто знаком с S7 400H Помогите советом
Так и не надо. Корзину и БП надо по минимуму.
Для этого есть обновления HW, которые выходят примерно раз в месяц. Ну и обновления самого Step7.
У железки тоже есть номер версии.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Кто знаком с S7 400H Помогите советом
Завтра повнимательнее почитаю, что я там перевел, в плане отката... Если что, лучше сюда выложу, поконсультироваться
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ыыы, зубная боль ) Гляну
А корзины же, точно нет у меня. У меня в голове то сборочка обычная, как с 300. На коленочке )
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Кто знаком с S7 400H Помогите советом
Так у вас же две корзины на установке (или одна из двух половин)? Второе цпу все равно не работает в паре? Пока синхронизаторы не связаны можете вторую корзину за тестовую гонять. Только не перепутайте.
Странно, первая цитата предыдущего сообщения скопировалась как моя, а писал ее Александр. Глюк какой то.
У вас там не PCS7 случаем, а то есть нюансы в совместимости аппаратуры плк и версии по ос?
Странно, первая цитата предыдущего сообщения скопировалась как моя, а писал ее Александр. Глюк какой то.
У вас там не PCS7 случаем, а то есть нюансы в совместимости аппаратуры плк и версии по ос?
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Кто знаком с S7 400H Помогите советом
POV, нет не PCS. Ну вот я сегодня, так как ничего не срослось, а время оставалось - поставил старый ПЛК, уже в слот другого. Сам ПЛК уже всем чем можно не мигал, просто отказался стартовать. Однако его СР (уже другой СР получается) опять же не встал в RUN. Тумблерочек слота взади ПЛК я разглядел, если что ) Переключал.
А рейки - 2. Слотов... по много ) Не считал
А рейки - 2. Слотов... по много ) Не считал
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Кто знаком с S7 400H Помогите советом
VADR,
Сам топик: https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-GB
Как я понимаю речь о прошивке в режиме RUN, потому как в этом же топике далееDescription FW update firmware version V4.5.x
Updating firmware in RUN is possible as of this firmware version. An update is only possible from one version to the next, for example, from V4.5.5 to V4.5.6
То есть, грубо говоря, в отрыве от процесса - можно делать даунграуд.Description of replacement scenario
Both CPUs must have the same firmware version in an S7-400H. If one CPU of your S7-400H fails, order a new CPU with the same order number. It will be delivered with the latest firmware version. This firmware version may be higher than the firmware version of the CPU being replaced. In this case, you must downgrade the new CPU to the older firmware version.
Сам топик: https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-GB