Добрый день, подскажите допускается ли разрывать экран кабеля для аналогового датчика 4..20, через простую промежуточную клемму?
И можно ли так делать для экрана кабеля подключения асинхронного двигателя?
Возможно есть какие-то нормативные документы которые это регламентируют?
заранее спасибо
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Разрыв экрана
Модератор: Глоб.модераторы
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Разрыв экрана
Допускается. У нас всё так сделано.
Мы асинхронные двигатели подключаем кабелем без экрана.
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Разрыв экрана
Можно.
Можно.
Нет.
Просто помните про две вещи:
1. Клеммных соединений по пути лучше делать поменьше или вообще не делать. Если можно подвести кабель прямо от начала до конца без клеммника - так и сделайте.
2. Неэкранированный участок кабеля в месте зачистки - это антенна. Он либо собирает на себя внешние помехи, либо излучает собственные. Для 4-20 мА это не очень критично, А асинхронник экранированным кабелем - это от ПЧ видимо, да? И он будет фонить на всё вокруг. Так что разделывайте как можно короче и землитесь правильно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 03 окт 2018, 08:03
- Имя: Олег
- Благодарил (а): 4 раза
Разрыв экрана
Спасибо большое, да это именно асинхронник с ПЧJackson писал(а): ↑11 ноя 2020, 10:33Можно.Можно.Нет.
Просто помните про две вещи:
1. Клеммных соединений по пути лучше делать поменьше или вообще не делать. Если можно подвести кабель прямо от начала до конца без клеммника - так и сделайте.
2. Неэкранированный участок кабеля в месте зачистки - это антенна. Он либо собирает на себя внешние помехи, либо излучает собственные. Для 4-20 мА это не очень критично, А асинхронник экранированным кабелем - это от ПЧ видимо, да? И он будет фонить на всё вокруг. Так что разделывайте как можно короче и землитесь правильно.